不锈钢给水工程漏水事故分析
本月11日,公司接到某市经销商龙先生反映关于某二期工程不锈钢管道工程发生漏水事故,当日,公司便安排工程技术人员到现场调查事故原因,并于本月13日派出施工人员协助工程方解决漏水问题,并换下一些发生漏水的水管,带会公司做事故分析。据现场观察及事后切割漏水水管分析,我们发现带回的不锈钢水管及管件都发生严重的腐蚀,在先后两次维修之后,施工方试压,发现还有40余处漏水,情况非常严重,管道内部已经发生严重的晶间腐蚀,根本没法通过修补来解决。本次工程事故,有以下特点:1、 焊接处本身漏水,部分漏水处看到明显的生锈腐蚀现象。 2、 焊接点附近管道或管件上,严重腐蚀并穿透漏水。 3、 管道中长期有积水的位置,发生严重腐蚀并多出穿透漏水。 根据公司技术人员现场观察,以及事后的讨论分析,本工程存在以下问题:1、 工程布管不合理,整个管道系统没有配置一个不锈钢波纹补偿器或编织管,并且经过墙体的管子都是直接用混凝土固定在墙体上,这样导致管道系统热胀冷缩时破坏管道的应力平衡,导致管壁尤其是焊接部位容易变脆