智能配电网通信组网技术研究
经过多年来的投资建设,我国电力通信系统的主干网络已基本实现了传输媒介光纤化,业务承载网络化,运行监视和管理自动化和信息化。而其中最重要的接入层网络的配电通信网,却因为诸多因素的影响,制约了智能配用电业务的应用。好在无源光网络技术、全球微波接入互操作和电力线载波与OFDM的成熟,并在我国电信运营商网络和智能电网试点工程中得到应用,提高了传输带宽的可靠性.成为近年来研究的热点,并成为了智能配用电通信组网的发展趋势。 一、智能配电通信网技术的现状及发展需求研究 配电通信网是我国目前为止,主要的城市配电自动化系统。从总体上看,配电自动化的通信系统在东部沿海地区发展情况较好,发展水平较高,覆盖率相对较高。而中、西部地区发展较为缓慢,只有少数地区被覆盖。总的来说,我国配电通信网多采用光调制解调器、工业以太网、以太网无源光网络、中压电力线
配电网线损的危害有哪2点
1.发热是线损造成的最突出问题 发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。 发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。 2.电系统的线损造成能源的大量浪费 配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济
浅谈配电网无功补偿方式
1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要