高压真空接触器的应用和维护
高压真空接触器应用和维护 1高压真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。 2高压真空接触器的检查与维护: ①高压真空接触器的真空管灭弧室的维护工作与真空断路器基本相同,可结合被控设备同时进行维护。 ②高压真空接触器应进行定期检查: 1每半年检查一次真空管的开距和超距; 2每年检查一次其动作性能; 3每季度应检查一次辅助触点有无损伤脱落; 4每1~2年用耐压试验法检测真空灭弧管的真空度。 ③维护: 高压真空接触器的维护工作除真空灭弧管外,其它项目均与电磁式接触器相同
高压真空接触器怎样维护和线圈怎样接线?
1.高压交流真空接触器,其是否属于高压真空接触器? 高压交流真空接触器,其是属于高压真空接触器的,所以在这个问题上,其回答为是。而且,这一种接触器,可以作为开关电器来使用,用来接通或断开交流电路,并进行远程控制。其的控制对象,主要是电动机和变压器这两个。 2.高压真空接触器的维护工作,是否与电磁式接触器的,是一样的?此外,其的主要部件,是什么? 高压真空接触器,其的维护工作,除了真空灭弧管外,其它的,是与电磁式接触器一样的。而这一种接触器的主要部件,是为真空管。所以,对这一部件,我们应引起重视,并做好其的维护保养工作。 3.高压真空接触器中,两个线圈应怎样接线? 高压真空接触器中,对其两个线圈的接线,具体来讲的话,是将一个接触器的常开触点并联在另一个接触器线圈的两端,或者是,将一个接触器的常闭触点,串联在另一接触器的线圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互锁的话,那么,应将一个接触器的常开触点并联在另一接触器线圈的两端,这样才行。
高压接触器结构及工作原理
高压接触器通常由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断 真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。 电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。 机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。
交流真空接触器的环境条件
1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。 4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。