游泳池设计及设备选型要求
1、使用范围 1.1室内、室外建造的各种类型的游泳池的给水排水设备、管材和化学药品。 1.2室内、室外建造的各种类型和用途的水上游乐池的给水排水设备、管材和化学药品。 2、设计选用要点 1)游泳池和水上游乐池工程设计中,设备、仪表、管材(含管件),器件 和化学药品等的选用,应遵守下列原则: (1)国产及合资产品,应符合我国现行的有关“产品标准”的质量要求。 (2)国外产品,应有该产品生产国主管部门的认可证和我国产品主管部门对其产品质量的检测证明。 2)毛发过滤器 (1)应优先用成品毛发过滤器,但应索要详细资料,校核过滤筒(网)孔(网)眼的总面积是否满足规范要求。 (2)壳体应选用耐腐蚀材料,如玻璃钢、不锈钢或铜等,如选用铸铁或碳钢材质,应进行防腐处理,涂刷符合卫生要求的防腐涂料或内衬防腐材料。壳体工作压力不宜小于0.35MPa. (3)毛发过滤网(筒)的材质,一般采用
要求含钢量和设计赔偿问题
一、甲方要求含钢量且写入合同,是否违法?1建设工程质量管理条例第十条 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。2建筑法 第七十二条 建设单位违反本法规定,要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的,责令改正,可以处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任二、确因设计原因造成事故是否赔偿?1合同法 第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。2建筑法 第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪
医院空调系统设计一般要求
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置