09G901-3的图面画法错误4
国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。4.如果按照本图的位置做基础变高处放台,则与此垂直的条形基础势必作用在斜面上,基础受力极不合理。建议该图集的编者对节点的适用范围做出更为详细的说明;基础放台避开此区域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 编辑 ]