精华汇总
高层商业住宅
更多
商业住宅用地
商业用地住宅
商业用地住宅用地
高层住宅
高层
小高层住宅
住宅超高层
高层住宅设计
高层住宅建筑
高层钢结构住宅
欧式高层住宅
高层住宅景观
高层建筑住宅
高层住宅结构
住宅
商业建筑
商业装修
商业图纸
商业铺装
商业照明
商业冷库
商业景观
地铁商业
商业雕塑
商业围墙
#
高层商业住宅
#
300
高层商业住宅专题,为您提供高层商业住宅相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层商业住宅相关的专业交流讨论,更多高层商业住宅相关内容请访问
土木在线论坛
!
高层商业住宅楼设计施工
图纸简介: 高层商业住宅楼设计施工图,详细全面的图纸,不容错过,值得借鉴。 投稿网友: laogebupaxiu 上传时间: 2013-08-08
高层商业住宅楼cad平立面
图纸简介: 本图纸是高层商业住宅楼cad平立面,三梯六户,地下一层,一二层商业,三到十一为住宅。图纸内容:一层平面图,二层平面图,三层平面图,4-12层平面图,屋顶平面图,节点详图,剖面图立面图等,可供参考。 投稿网友: hulifei_901112 上传时间
高层住宅和商业网点及银行
图纸简介: 高层住宅和商业网点及 银行GGD GCD 投稿网友: dianlizhizaochang 上传时间: 2013-07-19
温哥华花园-绿色商业住宅高层建筑
带商业服务网点的高层住宅
带商业服务网点的高层住宅,18层,54米,一,二层是商业服务网点,在江苏地区问:室内消防水是多大?2:商业服务网点做水喷淋吗3:住宅部分可以设双栓吗?消防前室还要设一个单栓吗请同行回答一下
17万高层商业住宅楼配电怎样规划
我公司有一个项目,用地17000,总建筑面积15万,地下室两层,商场三层,有四栋塔楼,一栋为办公楼,一栋为酒店式公寓,另两栋为住宅楼,请教各位高人,怎样规划高低压配电,我估计配电容量为6400KVA-8000KVA,高压配电房安排在四楼转换层,空调专变和发电机(2*1000)安装在地下室,塔楼及商场变压器安装在四楼转换层,合理吗?
某地高层综合社区(办公、住宅、商业)方案图
图纸简介: 该图为某地高层综合社区(办公、住宅、商业)方案图图纸包含总平面图平面图、立面图、剖面图。 投稿网友: hwj_jll 上传时间: 2014-04-11
对于高层住宅下面的商业服务网点
一类高层住宅,下面两层商业服务网点,都是封闭楼梯间的以前我做这种类型的,都是每个网点的每层设置一个单栓消火栓,楼上楼下互相保护新高规出来之后,有审图的提出,需要每层设置两个消火栓,因为新高规要求的是每层必须保证两股大家怎么都是怎么做的?
高层住宅施工图,一层为商业网点
图纸简介: 本工程为高层住宅施工图,一层为商业网点. 投稿网友: zhaozihan5216 上传时间: 2013-04-07 图纸省份
高层住宅底下裙房中设置商业问题
上图为高层建筑中一二层平面,准备做商业,每一层的面积为1853高规6.1.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。 按照上面的说法,是否只要将上面的平面图分割成两个或三个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,并且楼梯总宽度满足疏散要求的宽度就可以了?高规