某段埋地PCCP管施工方案
地层情况为上部粘性土,砾质土、下部碎屑岩段。雨季行洪,旱季断流。地下水补给来源主要为两部份,大气降水和山区侧向补给。排泄方式以人工开采和以地下水泾流向区外排泄,地下水流向总体为由西北向东南。施工准备a. 土石方开挖前,根据地下水位的情况,选择降排水方式,确保地下水位位于开挖设计基底0.5m以下。当地下水位高于“设计基底以下0.5m位置高程”时,采用坑外管井降水、坑内明沟集水坑相结合的方式进行降排水。b. 降水井布置结合两侧相邻里程而定,总体布置原则为:沿沟槽两侧布置,相邻降水井间距10m,井深视地层含水量而定。c. 做好基坑外围的临时截水沟和沟槽内排水沟。土石方开挖前,做好基坑外围的临时截水沟,设定为0.5mx0.3m,以防基坑以外水流流入基坑、冲击边坡,造成边坡坍塌,影响施工进度、安全;沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸,一般深为0.3~0.4m,沟底宽不小于0.3 m,排水沟沿沟槽周边设置。集水坑延排水沟布置,低于开挖土面0.7~1.0m,当基坑开挖到设计标高后,井底要低于坑底1.0m。
人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB