施工员安装施工方案-管道安装施工
对于建筑安装施工方案中重要的部分-管道安装施工设计方案制定如下进行参考。安徽国联教育培训中心施工员培训班学员应该了解施工员安装施工方案-管道安装施工。管道安装施工方案工程范围及内容本工程管道系统由5个系统组成,分别为给排水、消防喷淋、雨水和煤气管道工程。管道主要用材:给水系统中水泵至各用水点供水干管用钢塑复合管,压力等级≥1.6Mpa, 80mm卡箍连接;支管采用PP-R给水管热熔连接; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯层发泡排水管材,胶水粘接连接。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接连接。 消防管:采用热镀锌管,DN<80采用丝扣连接;DN≥100采用卡箍连接,压力等级≥1.6Mpa。 管道保温: 室外明露管道或室内公用部位给水管,消防管均需做保温,采用聚乙烯发泡管,给水管保温层厚度不小于13mm。 屋顶管道保温层,厚度25mm。外做镀锌铁皮保护层。 阀门: DN≤50mm为铜球阀或截止阀;DN>50mm
工艺管道安装施工组织设计,2010
中国石油#公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道施工。装置由换热、电脱盐、闪蒸塔、常压炉、常压塔系统、减压炉、减压塔系统、气体压缩、一脱三注等部分组成。工艺管道压力高、介质复杂,高空作业难度大;管道材质种类多,主要有碳钢、低合金钢、不锈钢、碳钢复合管等,规格复杂,管径型号多。 目 录 一、编制内容及要求 1.编制说明 二、编制依据 三、工程概况 1、施工内容和施工范围 2、工程实物量及计划开、竣工日期 3、本工程的工期要求 4、工程设计参数及工艺特点等 四、施工进度计划 五、主要施工方法 1、施工组织机构 2、施工工序流程 3、检验 4、脚手架搭设 5、管道支吊架预制 6、管道预制 7、阀门安装及试压 8、管道安装 六、质量标准和保证施工质量的措施 1、质量目标 2、
室内采暖管道安装施工工艺标准
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套
压力管道安装通用施工工艺
1、管道的连接 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内.外径相同的短管供安装使用,不得随意用焊接钢管代替。 (3)在公制螺纹或圆柱形管螺纹的连接中,不是依靠螺纹本身的密封来防止泄漏,而是依靠螺纹紧力来压缩密封垫达到密封作用的螺纹,螺纹上不答应缠绕任何填料。 1.2法兰连接安装的注重事项: (1)管道安装过程中,法兰与设备接管或管道附件连接时,施工单位一定要预先注重核对,防止出现选用不同的标准或等级的问题。 (2)注重焊接钢管与无缝钢管外径不同,假如忽视这个问题,加工好的法兰有可能不能插人。 (3)采用法兰连接的管道,需要改变管径时,可采用异径法兰。但事先必需征得设计部门同意。