精华汇总
短路开断电流
更多
额定短路开断电流计算
接地故障开断电流
短路分断电流
高压断路器额定开断电流
短路电流
电流短路
短路电流小
短路电流ie
短路电流大
短路电流比
额定极限短路分断电流
额定分断电流
额定短路电流
短路电流保护
三相短路电流
什么是短路电流
短路冲击电流
短路稳态电流
稳态短路电流
两相短路电流
高压短路电流
预期短路电流
短路电流测试
电缆短路电流
短路时电流
#
短路开断电流
#
300
短路开断电流专题,为您提供短路开断电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路开断电流相关的专业交流讨论,更多短路开断电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教开关的短路开断电流选择问题
我用计算软件进行短路电流运算,可以得到任意时刻的短路电流值(每隔0.001s计算一次此时的短路电流值),我想知道对于开关的短路开断电流,选择哪个时间点(第几个周波)的短路电流值比较合适,为什么?想问问大家是怎样选择开关的开断电流,另外要告诉大家系统是近发电机端的。
断路器额定短路开断电流如何理解
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
真空断路器4000A的额定短路开断电流?
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
断路器开断电流与与短路的电流的关系
断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?
断路器中额定短路开断电流选择
10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!
开断电流等于遮断容量吗
高压开关的技术参数都由额定电压、额定电流、开断电流组成。但是电力工业安全规程里有遮断容量一说。开断电流是否等于遮断容量。有人说:当通过开关的电流大于开关本身的遮断电流时,在发生事故情况下开头保护动作后,开关本身也要拒动。这个拒动是怎么实现的。望天下各路英雄不吝啬赐教!
系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
关于断路器额定电流和额定短路开断电流的疑问?
本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!
高压开关柜开断电流问题
产品的短路开断电流值,是高压开关产品的一个非常重要的参数,参数不同,产品不同。想请大家讨论一下,如果做了成套产品KYN28A-12/1250-31.5的型式试验,能不能生产和销售KYNA-12/630-25的产品,是不是一定要进行型式试验才可以,生产和销售。
各位:如何计算断路器的开断电流?
各位,你们计算出来的短路电流就作为断路器的开断电流了吗?请问,这个短路电流是指的哪一点的短路电流?短路电流和开断能力是什么关系?对于这一点,我很困惑,谢谢。我听有的搞施工的人说过,咱们平时选的断路器,往往将开断能力选大了,这样会增加不少投资,所以,关于这个开断能力,到底是怎么样计算出来,请教各位明白的。
点击加载更多
APP内打开