这些电气二次问题,你懂几个?
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
电气运行试题(请勿随意跟贴)
1)分裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组,它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗______。 A.相等 B.不等 C.其中一个应为另一个的2倍 2)发电机振荡或失步时,一般采用增加发电机的励磁,其目的是______。 A.提高发电机电压 B.多向系统输出无功 C.增加定、转子磁极间的拉力 3)绝缘体等固体绝缘在120~130℃的情况下长期运行,产生的主要气体是______。 A.甲烷、乙烯 B.氢、乙炔 C.一氧化碳、二氧化碳 4)超高压线路单相跳闸熄弧较慢,是由于_______。 A.短路电流小 B.单相跳闸慢 C.潜供电流影响 5)要测量直流微小电流,应采用______。 A.整流式仪表 B.电子式检流
发电电气二次复习参考题
1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?9.什么叫防跳?试画一简图说明之.10.设计断路器防跳回路,有哪些要求?11如果主接线为3/2断路器接线时,二次线如何划分安装单位?12.隔离开关操作闭锁的要求,试以220KV双母线带旁路的接线为例说明操作过程及闭锁关系?13.哪些隔离开关宜远方控制,哪些又宜就地控制?14.发电厂的中央信号系统应具备什么功能?15.电流互感器的配置应考虑什么问题?16.当表计与保护共用一组CT的二次绕组时,设计中应注意和考虑些什么问题?17.如何实现电压互感器二次侧的互为备用的切换?并应采取什