精华汇总
什么是电流保护
更多
保护电流
小电流保护
什么是保护接地
什么是过负荷保护
什么是短路电流
什么是剩余电流保护装置
过电流保护
电流三段保护
电流保护器
零序电流保护
轴电流保护
电流保护电路
反向电流保护
过载电流保护
负序电流保护
差动电流保护
电流保护开关
过流保护电流
电流差动保护
故障电流保护
电流平衡保护
外加电流保护
阴极电流保护
电网电流保护
大电流保护电路
#
什么是电流保护
#
300
什么是电流保护专题,为您提供什么是电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是电流保护相关的专业交流讨论,更多什么是电流保护相关内容请访问
土木在线论坛
!
什么是三段式电流保护?其工作原理是怎样的?
什么是变压器的复合电压过电流保护?有何优点?
复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。
零序电流保护有哪些优点?
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
什么是保护接零与保护接地
问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是
什么是三级配电、二级保护?
1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
你知道什么是保护接零吗?
知识点:保护接零
零序电流保护及其优缺点
ABB的REF610,零序电流保护
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
什么是漏电保护附件,什么作用!
什么是漏电保护附件,什么作用!以前没接触过,问设计说不是用于保护人身安全的,是用于消防的。有谁知道能解释一下!
请教什么是比率差动保护
什么是比率差动保护,什么情况下引起电机比率差动动作?和速断差动有区别吗?
点击加载更多
APP内打开