额定励磁电流专题,为您提供额定励磁电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定励磁电流相关的专业交流讨论,更多额定励磁电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
求教变压器励磁电流问题!
我公司做的一个10KV配电工程,变压器出线柜送电时经常出现跳闸,我方解析是变压器励磁电流过大引起的,但客户对此不接受。10KV、2500KVA变压器,想请教一下熟悉变压器的朋友励磁电流到底有多大,谢谢!!!
何以发电机的励磁电流偏大?
现有一新建的小型水电站,装机为3*400kW,试运行阶段,#1和#2号发电机运行正常,出力400kW时的励磁电流为230A,但#3发电机出力为400kW励磁电流为260多A,比额定的励磁电流大了30多A。请厂家来检查发现它的励磁装置没有问题,不知道是否发电机生产是否有问题,以致励磁电流偏大?请知情者帮忙分析一下,谢谢!
励磁电流变送器测不准,为什么?
电厂监测励磁电流的变送器,输入是直流0-75mV(分流器输出),输出是4-20mA.实验室检定变送器是准确的,但一投入到实际测量回路中,就出现明显测量误差,而且是测量出来的比实际值大。我问了一个励磁专工,说分流器输出的是一个脉动直流,那么,脉动直流是什么样的信号,怎么才能测得准确呢,请教各位DX
新人提问--关于励磁电流和无功功率间的关系
看了很多帖子,都是关于励磁电流的, 但我还是没有明白关于励磁电流和无功功率间的关系, 也就是说发电机定子电流的大小, 端电压, 如何影响发电机的无功功率呢? 有没有比较简单易懂的数学推倒??
加快主发电机励磁电流增加速度
知识点:恒频交流发电机
有关升高发电机励磁电流引起机组振动的讨论
曾发现有多个机组当升高发电机励磁电流时,机组振动升高,在排除转子绕组匝间短路的情况下,请本论坛高手指导!因为此问题介于电机专业与汽机专业之间,很多专家解释不清也无法处理,磁不平衡通过增加平衡块不解决问题,希望精于此问题的专家预以帮助!谢谢!如不便于在此论坛公开,可将有关意见发至我信箱powere2004@163.com
发电机增大励磁电流为何所带的无功负荷会增大?
发电机 (18MW,无刷励磁 DVR-2000A)并网运行 ,我 厂调节励磁电流现象:比如人为增大励磁电流,发电机 端电压升高, 系统 网 上电压也升高,,发电机发出的无功负荷 增大,人 为增大励磁电流引起发电机端电压升高这个能理解,但是发电机所带无功负荷为何也增大?
励磁电源保险爆炸的原因?
6KV,8000KW水轮机,投产时采用相复励,95年改造,复励部分取消。励磁电源全部从发电机出线侧经刀闸、保险(RN1-20A)至励磁变再通过可控硅整流。保险容量为投产时有复励时值,并未增大,但符合运行要求,运行了多年。去年1#机发电时保险突然爆炸得粉碎,造成三相短路,查不出原因,更换新保险后恢复正常。几日前,2#机又出现同样情况,排除人为因素,无误操作,出事前各运行参数在额定值内,且排除保险接触问题。推测爆炸原因是否保险丝氧化变性,过流值变小? 请高手帮忙分析分析原因,或是否发生过同样的情况?保险运行年限有否有规定? 现采用RN1-50A。
励磁电压波动问题的探讨
励磁电压波动问题的探讨4*135MW机组,励磁电压近日波动较大。之前,由于雷电冲击,造成一110KV变电所悬式绝缘子爆炸,致使网上负荷突变。请各位给与解释,谢谢
【分析】发电机无功、电压、励磁电流、励磁电压均出现摆动
我们厂一台发电机不知什么原因汽轮机每天定期两次落入阀位控制,无功跟着摆动,近几天其余两台发电机无功也有摆动,现3台发电机无功、电压、励磁电流、励磁电压都有摆动,不知什么原因,请高手帮忙。