断路器额定短路开断电流如何理解
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
真空断路器4000A的额定短路开断电流?
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
断路器中额定短路开断电流选择
10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!
关于断路器额定电流和额定短路开断电流的疑问?
本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!
请教开关的短路开断电流选择问题
我用计算软件进行短路电流运算,可以得到任意时刻的短路电流值(每隔0.001s计算一次此时的短路电流值),我想知道对于开关的短路开断电流,选择哪个时间点(第几个周波)的短路电流值比较合适,为什么?想问问大家是怎样选择开关的开断电流,另外要告诉大家系统是近发电机端的。
断路器运行电压低于额定电压时其额定短路开断电流
当断路器运行电压低于额定电压时,其额定短路开断电流将变大,但具体变多少,有没有经验公式?例如:ABB的VD4,其额定电压为12KV,如果用于3KV的柜中,其额定短路开断电流将为多少?
断路器开断电流与与短路的电流的关系
断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?
关于负荷开关额定电缆充电和线路充电开断电流
根据标准定义,额定充电开断电流负荷开关在其额定电压下能够开断的最大充电电流,对于12kV来说,标准规定的额定值分别是10A和1A,有个不解,一般负荷开关的有功开断可以轻松达到630A,怎么,开断充电电流如此小呢?还是说,这个充电电流(容性电流)开断是越小越难开断呢?如此,标准定义成能够开断的最大电流又怎么解释呢?期待高手解答!
断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?
断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?额定开断电流 : 额定电压下开断的最大电路电流额定关合电流: 合到已经短路的系统时,断路器能闭合的最大短路电流 ??如何理解?
开断电流等于遮断容量吗
高压开关的技术参数都由额定电压、额定电流、开断电流组成。但是电力工业安全规程里有遮断容量一说。开断电流是否等于遮断容量。有人说:当通过开关的电流大于开关本身的遮断电流时,在发生事故情况下开头保护动作后,开关本身也要拒动。这个拒动是怎么实现的。望天下各路英雄不吝啬赐教!