轻型井点基坑开挖施工小技巧
针对地基施工中遇粉砂土时,在基坑开挖过程中易形成流砂塌方现象而采取轻型井点降水措施,下面介绍轻型井点基坑开挖施工技巧,供大家借鉴。01施工工序平台修整→冲孔→埋设井点管→填砂→敷设总管→总管与井点管连接→安装设备→检查→抽水。02布置形式根据基坑开挖范围,井点可采用环形布置,在基坑四周均匀布设间距1.5m的井点管,共设置7套排水系统,每套系统有143m 井点管,1台抽水泵,向外排水。由于基底标高位于强风化砂岩,井点降水不能完全降低至基础底部,只能接近于过滤管顶部,为防止下部产生流砂现象,基础开挖完成后,立即采取人工码砂袋的方式对坡脚进行防护,防护垂直高度为1m,并在坡脚设置集水沟,另备一些砂袋及木桩,作为发生流砂时的应急保护措施。03主要施工方法井点管采用水冲法埋设,分为冲孔与埋管两个过程。采用水冲法进行井点冲孔,根据井点平面位置,开动高压水泵将粉砂冲出,冲井直径为250~300mm,孔深6.9m,冲水钢管采用直径
有关桩基施工与基坑开挖的问题请教。
桩基础工程概况:柱下独立单桩基础、采用冲孔灌注桩、孔径范围:800mm~1800mm。地下室标高基本为-4.5米。请问以下几个问题:1、冲孔灌注桩施工先?还是基坑开挖先?对于冲孔灌注桩的施工是否有“桩身越长,施工质量越难把握”这样的说法?2、冲孔灌注是挤土桩吗?对于冲孔灌注桩的施工是否存在:“桩施工顺序的问题?”现在定下的施工方向为;“成排单向施工。”。因为我记得对预制桩的打桩顺序是有要求的,例如从中间向四周、先深后浅等。3、请问冲孔灌注桩施工过程对邻近多少距离的混凝土浇注有影响?请问如有影响的话,混凝土浇注后多长时间其附近的冲孔灌注桩可施工?因为项目旁大至30m外有另一项目在进行施工。我担心冲孔灌注桩的施工会影响到邻近项目的混凝土浇注。[ 本帖最后由 lemonlaw 于 2009-11-15 10:44 编辑 ]
深基坑内支撑基坑开挖施工
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-21 09:19 编辑 一、基坑开挖施工准备 ① 建筑物位置的标准轴线桩、水平桩及灰线尺寸,已经过复核。 ② 决定挖土方案,包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。 ③ 障碍物和地下管道已进行处理或迁移。 ④ 排水或降水的设施准备就绪。 1 工艺流程放线→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖土至坑底面设计标高→挖基底周边排水沟、基底找平。 2 施工注意事项 ① 基坑开挖,在有水平标准严格控制基底的标高,标桩间的距离≤3m,以防基底超挖。 ② 在地下水位以下挖土,必须有措施、有方案。 ③ 土方工程一般不宜在雨天进行。在雨季施工时,工作面不宜过大。应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。 ④ 为减少对地基土的扰动,机械挖土应在基底标高以上保留200~300mm左右,以后用人工挖平清底。所有预留厚