电缆桥架防火隔板怎么计算?
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
合金塑料电缆桥架如何选择规格?
合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层