电缆终端头与中间接头的运行要求及制作
城镇配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆 橡套扁平软电缆YBF 7.5×2 ,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头 垂直连接转换头2000~3150AF 。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于交联聚乙烯电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛采用。下面谈谈保证10kV及以下电缆终端头与中间接头安全运行的一般要求和介绍交联聚乙烯电缆的终端头与中间接头的制作工艺。 1.对电缆终端头和中间接头的一般要求与电缆本体相比,电缆终端和中间接头是薄弱环节,大部分电缆线路故障发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏直接影响到电缆线路的安全运行。 为此,电缆终端和中间接头应满足下列要求: (1)导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点 短接b触点SBC-W 的电阻要小且稳定,与同长度同截面