关于35kV风电负荷开关柜
要求 :柜宽度1400深1600以下,配用ABB的负荷开关,大家提提意见看...
35KV开关柜出厂发货问题
我单位最近做了一批35KV开关柜,出厂发货是遇到了问题。请诸位介绍一下经验好吗? 问题如下,我单位是用2台手动叉车将柜运到厂区外(断路器手车摇到了工作位置),在用吊车起吊。但发现这时断路器室的底板已经变形了,这样到现场后手车推拉就该有问题了,大家介绍一下是怎么发柜的。谢谢注:开关柜是简易包装,木包装照价太高!!
关于35kv开关柜母线距离的讨论
现在的35kv开关柜,多为缩小型的1200~1400.母线距离达不到300mm,我厂做的时候在母线上套热缩管,我知道多数厂家也这莫做,可有人提出热缩管有老化问题,该怎莫办??另外有国家标准明确写出当距离不够时可用热缩管吗,如果有最小距离是多少呢?
发几张35kv开关柜的照片
发几张35kv开关柜的照片,刚才发了一次,文件太大了,重新发。
35kV开关柜柜顶净空是多少?
35kV开关柜规定净空是多少? 有规范么 ?SH3038-2000,5.4.1中说,中低压开关柜,柜顶净空不宜小于1200mm。但是,35kV开关柜,算是“中压”还是“高压”? 这个规定哪里有 ?
最新35Kv开关柜和断路器图片
35KV开关柜.外型1200X2600X2550(宽高深),也可做成1400宽.断路器为3AV3.
35kV干式变可以和开关柜一起组屏吗?
如题,因受变电所面积制约,想将一台35KV/10KV变压器和10kV开关柜组屏,紧靠布置,另有一台35KV/0.4KV变压器想和400V开关柜组屏,紧靠布置,不知合理与否?请各位有经验的赐教!
35KV高压开关柜的绝缘距离问题
目前国内能买到的35KV断路器相距都是300的导致选用接地开关的相距也是300的,电流互感器的相排等全要按300制做,什么办法可保证绝缘问题呀
35KV高压开关柜方案的疑问(在线等候)
一台35KV 16000KVA的有载调压变器,其高压开关柜的一次方案如图中所示,是否可行?如若采用双电源进线,能否只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,可行否?请高手多多指点!
35KV高压开关柜KYN10-40.5放电问题
我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!