惠州环境监测站设计施工项目方案
(cr:SICOLAB)环境监测站改造要注意以下要点: 采光 实验室宜利用天然采光,房间窗地面积比不应小于1:6。 利用天然采光的实验室窗地面积比不应小于1:5。 隔声 通用实验室允许噪声级不宜大于55dB(A计权声压级);阅览室允许噪声级不应大于50dB(A计权声压级)。 产生噪声的公用设施等用房不宜与实验室贴邻,否则应采取隔声及消声措施。 隔振 产生振动的公用设施等用房不宜与有隔振要求的试验区域贴邻,且宜设在底层或地下室内,其设备基础等应采取隔振措施。 设在楼层或顶层的空调机房、排风机房等,其设备基础等应采取隔振措施。 【SICOLAB环境监测实验室废气废水净化塔】 环境监测站实验室环境条件基本要求 实验室整体布局规划: 空气调节、通风、温湿度、清洁度控制、给排水改造、酸碱废水及剧毒和致癌物质的排放、气体供应、电气线路改造、施工改造、消防安全(大
河源环境监测实验室建设项目构想
SICOLAB环境监测实验室建设项目构想 设计理念 环境监测实验室会用到大量的有毒有害试剂,会对实验室人员、仪器甚至周围环境造成不利的影响。而且实验室投入运行后会消耗大量的资源和能源,所以要考虑实验室的运行成本。建设环境监测实验室应遵循“三个保护,两个节约和一个确保”的原则。三个保护,要做到对人员、仪器设备和周围环境的保护;两个节约,就是在建设过程和使用过程中节约能源;一个确保,就是确保检测结果准确可靠。 为确保以上原则的实现,一般需考虑安全性、舒适性、节能性和可靠性这四个方面。 1、安全性 根据国际标准,化学品实验室要求使用全新风系统,保障实验产生的化学气体不被循环使用。有化学物质污染可能性的实验室需提供4次以上的全新风换气次数,保障实验室气流不断更新,防止有毒气体浓度增加,保证实验人员安全。有化学物质污染可能性的实验室或房间,应始终保持实验室为负压(除洁净室外),以充分保障周边临界区域的安全。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务。 2、舒适性 一般实
水环境监测与保护毕业几年以后能考中级安全工程师?
水环境监测与保护属于报名条件中的安全工程及相关专业范围,学历是大专的话,需要从事安全生产业务满5年,也就是说您毕业5年以后,让所在单位出具一个证明就可以参加中级注册安全工程师的考试了。还有其他关于考试报名的问题,可以参考: 凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规,具有良好的业务素质和道德品行,具备下列条件之一者,可以申请参加中级注册安全工程师职业资格考试: (一)具有安全工程及相关专业大学专科学历,从事安全生产业务满5年;或具有其他专业大学专科学历,从事安全生产业务满7年。 (二)具有安全工程及相关专业大学本科学历,从事安全生产业务满3年;或具有其他专业大学本科学历,从事安全生产业务满5年。 (三)具有安全工程及相关专业第二学士学位,从事安全生产业务满2年;或具有其他专业第二学士学位,从事安全生产业务满3年。 (四)具有安全工程及相关专业硕士学位,从事安全生产业务满1年;或具有其他专业硕士学位,从事安全生产业务满2年。 (五)具有博士学位,从事安全生产业务满1年