TN系统接地和变电所供电。
1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线? 2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。 柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解? 请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了
35kV变电所综合自动化系统研究
论文导读:IEC61850主要具有以下特点:信息分层技术。即:该方面的检测和验证手段不发展及解决,将难以达到“数字化电网”由预案型到实时型控制转变的目的。关键词:IEC 61850,数字化变电站,数字化电网 1. IEC61850规约体系简介 IEC 61850主要具有以下特点:(1)信息分层技术。IEC 61850 标准所提出的信息分层技术将变电站通信体系从逻辑概念和物理概念上都分为变电站层、间隔层和过程层的三层结构形式。变电站层的功能分为两类:(a)与过程层相关的功能。利用各个间隔或全站的信息对多个间隔或全站的一次设备发生作用,如母线保护或全站范围内的逻辑闭锁等。(b) 与接口相关的功能。主要指与远方控制中心、工程师站及人机界面的通信。IEC61850 的分层模式与现有大多数变电站的自动化系统不同,现有系统中过程层的功能都是在间隔层设备中实现的,没有独立的逻辑接口4 和接口5。随着电子式互感器、智能化一次设备的逐步采用,现代电力技术的发展趋势是将越来越多的间隔层功能下放到过程层中去, IEC 61850 通过层间功能接口体现了这一发展趋势
请教同行:35kV变电所防雷接地设计问题,,
我现在做一35kV变电所,全屋内布置,变电所总长26米,宽13米,除主变室高8.0米外,其余房间为高5米。经计算预计雷击次数为0.012次/a,<0.06次/a关于防雷接地设计,我的做法是,在屋顶上不设置避雷带,利用钢筋混凝土屋顶焊接连通,利用柱子内两主钢筋作为引下线,利用基础钢筋作接地极,全长焊通地梁主筋形成均压带。变压器中性点,开关柜基础槽刚均敷设接地线与地网连接,二次设备室做接地铜排并与地网连接。经计算,接地电阻<4欧姆。 但是领导却不同意,认为应敷设接地线并打接地极,不利用地梁与基础,另外还要设置屋顶避雷带。请问,我该怎么做呢?我的做法是否可行?