民用建筑室内装修防火设计的一般规定是什么?
民用建筑室内装修防火设计的一般规定是什么? 在进行民用建筑内部装修设计时,应严格遵照现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的要求,选用合适的内部装修材料及妥善的构造做法,做到防患于未然。民用建筑内部装修防火设计应符合下列一般规定: (1)在实际工程中、有时因功能需要,必须在顶棚和墙面上局部采用些多孔或泡沫塑料时,为了减少火灾中烟雾和毒气危害。其厚度不应大于15,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%. (2)无窗房问发生火灾时,火灾初起阶段不易被发觉,当发现起火时。火势往往已经扩人;室内的烟雾和毒气不能及时排除消防人员进行火情侦察和扑救比较困难。因此,除地下建筑外,无窗房问的内部装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础上提高一级。 (3)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,因其内部存放着大量易燃的珍贵图书、资料和文物,故其顶棚、墙面应采用A级装修材料地面应采用不低于B级的装修材料。 (4)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采
关于建筑室内消火栓设计的分析探讨
建筑室内消火栓的布置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。建筑室内消火栓的位置应明显,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪流量来确定,水枪流量小于3L/s时,应采用DN50消火栓。水枪流量大于3L/s时应采用DN65消火栓。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。消防电梯前室应设室内消火栓。低层建筑屋顶应设试验消火栓,高层建筑屋顶应设试验消火栓和压力显示装置。 就下面几点谈谈个人看法: 1 住宅消火栓的布置 福州市住宅消火栓一般设在楼梯间半层平台处,消防立管设在平台内或平台外。由于半层平台在标准层标高处有梁,故消防箱只能明设,不太美观。这种布置最好要加大半层平台的宽度,
建筑室内装饰装修绿色环保设计研究
一、建筑室内装饰装修存在的污染种类在建筑室内装饰装修时,往往会用到大量装饰材料,而多数装饰材料都含有化学成分,会在一定程度上危害人们的健康。同时,室内装饰装修过程中所产生的声音与光线等问题同样影响着人们的工作与生活。建筑室内装饰装修污染可以进行如下种类的划分:1.生物污染生物污染并不只是建筑室内装饰装修所导致,日常工作与生活中也会产生生物污染,影响人们的工作与生活环境。生物污染通常情况下很难被发现,该污染类型不像空气污染和光污染一样直接危害人体,而是以微生物、细菌以及真菌等方式传播于室内环境中。一些细菌本身带有病菌,长时间在室内环境中生存与繁衍,数量会成倍增加。2.化学污染由于大部分建筑材料都是采用化工提炼的方法加工制作而成,所以其在应用于室内装饰装修时还存在化学性质和作用,其化学成分极易在空气中挥发出来。同时,室内装饰装修施工时,对建筑材料进行电热