pkpm论坛钢结构设计经验
钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
钢结构设计还用找别人吗?
1.在这期间绘制了出材料表的7000平米,32吨吊车有制动珩架的重钢厂房的结构和建筑图。这套图纸详细到小件,每个连接节点都考虑到了。现在已成为设计所的示范图纸。 2.一个2万平米的厂房,厂房大有气楼结构。绘制到出材料表程度。这个厂房跨度大中间用了两个中柱分为24m,30m,24m三种跨度。前后墙面不同,中柱也有墙体,气楼是新型的椭圆形状的,这些都给绘图和计算带来了难度。 3.一个是由三个复杂结构组成的一万五千平米的厂房,有高低跨的,同一厂房跨度不同的。图纸啰嗦麻烦。涉及到两个房屋之间的连接还有高低跨的处理。以及同一厂房三种跨度的特殊连接处理。 4.还有一个钢结构造型,是做在变电所外面的,柱子用H型钢做成外倾斜的再用圆弧梁做成屋盖。圆弧梁上有太阳能和采光板。因为是坐在变电所外面的所以柱子都是偏心柱,给绘图带来了麻烦。而且造型分三个部分有三种钢架。 5.还配合钢结构厂子计算和绘制了一个4000平米的两层框架。框架是10米柱距和8.5米柱距,24米跨没有次梁。并且每6米跨度减少一跨。所以形成了四种截面的框架,其中还有斜梁的连接。 6. 700