已安装空调外挂机的防雷解决方案
目前高层建筑分体式空调机的使用情况后,发现存在着绝大多数建筑物外墙上的空调外挂机金属外壳及其金属支架均未与建筑物的防雷装置连接的问题,即安装使用的外挂空调机未采取中华人民共和国强制性国家标准《建筑物防雷设计规范》GB5057-94中要求的防侧击雷措施。造成上述问题的主要原因是分体式空调机的安装均是在建筑物交工验收后住户或房间使用者自行找生产厂或销售商安装的,其位置、外形、尺寸均由使用者自己选定,并不是由建筑工程专业的设计人员设计。因此,造成了很多设计人员在建筑图设计阶段未设计此部分内容,同时也造成建筑专业设计人员未在建筑物外墙上设置供空调外挂机金属外壳及其金属固定支架防侧击雷的连接预埋点。 对已安装但未作防雷措施的空调外挂机,可采取以下补救措施。从屋顶避雷带引出4×25mm镀锌扁钢,采用搭接焊连接将其垂直敷设至距地30m处,扁钢经调直后,垂直引下,用钢胀管每隔15m固定在外墙上,而后再在镀锌扁钢上开孔,引出10mm2 PE线与空调支架的地脚螺栓相连,用以防护直击和侧击雷。 这种做法的缺点是:对开发商来讲,增加了一笔不必要的开支;对建筑设计人员来讲
净化空调系统的施工安装
净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作
关于空调系统的安装及施工规定
1空调系统的安装及施工,应按照设计图纸、合同约定内容和相关技术标准的规定进行。施工时如有变更,须有设计单位的设计变更通知书及用户签字认可。2空调系统工程项目的安装施工企业,应具有相应的施工资质。承担空调系统工程图纸的设计单位,应具有相应的设计资质。设计图纸应取得用户的书面同意。3空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备应具有出厂检验合格证。非标产品则应具有法定质检部门出具的质检报告。有防火要求的产品,应符合国家有关强制性标准的规定。4空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,应有验收记录,并应有工程监理或用户的签字认可。5空调系统工程的每道施工工序,都应建立相应的质量记录。6空调系统工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在空调系统主要安装结束后,装潢工程开始施工时,应进行隐蔽工程验收。由空调系统主机安装责任人、装潢施工责任人、用户与工程监理共同验收及签字认可。7空调系统工程竣工验收应在用户、安装施工企业、工程监