关于《暖通空调*动力》技术措施2009的错误
《暖通空调*动力》技术措施2009中有许多错误,有的是笔误,有的是“专家”自己没搞清楚,请各位童靴一起探讨一下:1、第74页的4.11.4.4“在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走廊;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积进行比较,按其最大面积每平方米不小于120m3/h确定”,那么请问地上怎么计算啊?2、第68页的4.8.9“防烟系统和补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m“,根据理解应该防烟系统应该是机械加压系统吧?3、如果办公区域的疏散走道的长度不大于24m,每个房间的面积不大于50m2时,但整个防烟分区的面积为400平方时,排烟口怎么设置呢?4、第164页6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵
关于空调噪声防治技术措施的研究
随着小康社会的建设和发展,空调已经成为人们工作、生活的必需。它为人们创造了舒适的办公、生活环境,使人们享受着“夏日清爽和冬日温暖”。可是空调运行引起的噪声污染却在无形地危害着人们的健康,不仅给人们的心理造成影响还会引起生理的疾病,所以噪声防治已成为我们亟待解决的问题。笔者从工程实践角度,针对中央空调设备及系统的噪声防治,分析其原因,提出空调噪声防治的技术措施,从一定程度上降低噪声污染,提供一个更有利于人们工作和生活的舒适健康环境。1.空调噪声的成因空调噪声主要由设备噪声和管道噪声构成,而设备噪声主要是由电动机噪声、压缩机噪声、风机噪声和水泵噪声等造成,设备噪声是设备自身运行所产生的,是最主要的噪声源,它的大小直接影响空调系统噪声的大小;管道噪声主要是由介质流动和振动传播等造成,介质流速快慢、过流断面变化直接影响管道噪声的大小。2.选择低噪音设备为控制空调系统运行时的噪音,我们在选择设备时就首先应该选择低噪音或超低噪音的空调主机设备、空调末端设备、以及空调辅机设备。2.1空调主机设备包括螺