暖通空调设计的设计问题
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
关于暖通空调设计的研究与分析
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。1、在暖通空调设计经济性的问题1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。1.2在暖通空调的设计方案当中,运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中,必须要计算暖通空调的主机能耗,计算其它一些辅助设备的能耗。但是,在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算,必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况,以及建筑物的可以负荷的实际变化,与此同时还必须要考虑到,当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因
暖通空调风口、风阀的设置
1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3.风管的布置 ①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量 ②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长③为便于风管系统的