水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
注水泵12种常见故障原因分析及处理方法
一、启泵后不上水 , 压力表无读数 , 吸入真空压力表有较高负压的原因及处理发生这种现象是由于泵吸入端阻力过大、供水不畅等原因造成。1. 主要原因(1) 泵进口阀门未打开或开启度不够。(2) 泵进口阀门的闸板脱落。(3) 泵前过滤器被杂物堵死。(4) 泵进口管线被杂物或淤沙堵塞。(5) 新投产试运时 , 泵进口阀门法兰垫没开孔。2. 处理方法(1) 首先 , 全打开泵进口阀门。如果仍消除不了 , 应停泵 , 关闭进出口及储水罐出口阀门 , 打开泵出口放空阀门 , 进行卸压放空。并打开泵前过滤器排污阀门 , 排净泵内及进口管段的存水。(2) 检修泵进口阀门。(3) 清除泵前过滤器内堵塞杂物 , 清洗滤网。(4) 检查、疏通