水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
电站给水泵高压变频改造
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html电站给水泵高压变频改造循环水泵是火力发电厂的重要辅机之一,其冷却水流量是影响汽轮机真空度的主要因素,因而循环水泵的控制历来是火电机组中的重要问题。为实现对循环水泵进行调速控制,在机组调峰状态下,高精度控制汽机真空度,保证汽轮机在经济运行方式下运行,提高机组效率,进一步降低厂用电率。 变频器运行中应注意的问题 1、 合理设定变频器的保护功能 变频器保护速度非常快,作为变频器和电机的第一级保护不成问题。变频器上一级保护的灵敏度应延伸到隔离变压器的内部,时间配合要合理,避免保护误动。 2、 运行人员应对水泵运行转速合理调度 水泵母管制运行时,应注意变频调节泵与工频泵运行的转速和水压。根据实际情况设定调节泵的最小转速,避免转速差太大造成振动。