化纤废水处理工程改造_活性污泥
某化纤生产企业原废水处理工艺冗长,各单元构筑物处理效率低,出水水质不稳定。改造工程充分利用原有设施,采用中和反应/混凝沉淀/活性污泥组合工艺。结果表明:改造后的处理系统运行稳定,效果良好,对COD、Zn2+的去除率分别为90%、99%,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。论文关键词:化纤废水,混凝,活性污泥 江苏某化纤厂主要生产粘胶纤维,每天产生废水量约5000m3。废水成分复杂,可生化性差,水质波动较大,属于难降解有机工业废水。企业内原有一套以水解、气浮及生化为主体工艺的污水处理设施,但该工艺流程长,效率低。因此,以节能减排为指导思想,对企业原有污水处理设施进行了升级改造。 1 废水水质 企业生产废水主要来自于化纤原液的制备和纺丝工段,为三部分,分别是碱水、酸水及精炼水。废水水质监测结果(监测平均值)如表1所示。 废水排放指标中,
关于屠宰废水的一些问题
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我