请教关于墙梁和底框梁的区别~~~~
小弟最近在做个工程碰到问题:以前按照底框结构做的住宅楼审图的提出了底框部分需要满足墙梁的设计要求,小弟开始搜索关于墙梁的相关信息,可是发现解释都不是非常明确,小弟存在的问题是:1、到底什么样才能算是墙梁?墙梁的规定里只说明了该构件不能超过的高度,跨度,开洞等等,并没有明确定义什么是墙梁,如果按照规范上说梁上有墙,那么梁和墙所构成的一个整体就是墙梁,那纯框架里的框架梁和墙也不就是墙梁吗?2、墙梁到底是人为的一种设计方式,目的是让墙梁共同受力作用,还是如果建筑达到一定的条件,结构构件就倾向于墙梁?如果说底框梁就是墙梁的话,那么就得按照墙梁的构造去做,就比纯脆做个底框耗材料得多,还难施工,可我见到所有的底框结构并都不是这么做的,而且也通过了审图,用了10几年的房子大把的在(我们这里属于非抗震区),这个到底怎么去判断?
连梁、框架梁和主次梁的区别
在施工图审查过程中发现有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明。1、连梁和框架梁:连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次