泡沫及气体灭火器材泡沫灭火系统具有安全可靠、经济实用、灭火效率高等特点,可用于扑救A、B类火灾,尤其对扑救B类火灾更有突出的优越性。低倍数泡沫灭火系统是目前国内外扑救易燃液体和可燃液体火灾,特别对扑救易燃和可燃液体的贮罐火灾或大面积流淌火灾尤为适宜。主要应用于易燃和可燃液体的生产、贮存、运输和使用场所,如石油化工企业、油库、装卸栈台、船舶码头、采油平台、飞机库和汽车等火灾危险场所。高倍泡沫灭火系统具有发泡倍数高、水渍损失小、抗复燃能力强、成本低等特点。它以全淹没和覆盖的方式扑灭A类和B类火灾;还可以有效地控制液化石油气和液体天然气的流淌火灾。主要应用于固体物仓库;易燃液体仓库;有火灾危险的工业厂房(或车间);地下建筑工程;各种船舶的机舱、泵舱等处所;贵重仪器设备和物品存放处所;有可能发生可燃、易燃液体和液化石油气、液化天然气的流淌火灾的场所等。 气体灭火系统的作用类似于普通办公室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭火系统的种类主要是二氧
请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
本人新人,先混个脸熟,恳请大侠门指导一番。关于气体灭火的一个问题,始终困惑。机房设置的温感、烟感等是根据各自的保护半径来设置,还是说要成组的设置(一个烟感,一个温感为一组)。因为我看到图集上有关于报警的说明,烟感、温感“与”报警后,灭火系统才会起效,是不是就是说只有烟感、温感都报警后,灭火系统才会动作,第一组报警后只会有报警信号发出?如果是按组来设置,是否就是以温感的保护半径来设置?
2015年和2016年全国一级注册消防工程师考试各分值占比如下图。 两年灭火器的考试内容整体占比比较稳定,《技术实
1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。
救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。
气体灭火系统
一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
气体灭火系统是一种常见的消防设备之一,可以快速有效地灭火并保护设备和人员安全。那么消防控制室是否需要设气体灭火系统? 《建筑防火通用规范》GB 55037-2023规定如下:
现在接触到一个银行的消防工程,请问银行档案室消防是用喷淋还是气体灭火?请问,档案室的消防设计有没有具体的规范规定?我查了一下没有查到麻烦前辈指教啊~~~
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统。1301 灭火系统有钢瓶组76 组,低压CO2 灭火系统有低压罐6 个,药剂喷嘴有352 个。本工程含1301 气体灭火系统、低压CO2 灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线。文件格式:PDF文件大小:213 kB
依据《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》中7.3.5中的计算过程,最后在确定灭火器型号是,应如何让选择同等级下多少kg灭火剂冲装量的灭火器呢?
图纸简介: 本图纸设计主要为惠州学院电气设备房内的气体灭火系统,图纸主要包括:设计说明,气体灭火平面图,系统图,工作程序及控制原理图。 投稿网友: xshlb163 上传时间: 2014-07-23
消防气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统.大家知道消防气体灭火系统有哪几种吗?小编今天就为大家介绍一下不同类型的气体灭火器。 1、二氧化碳自动灭火系统 特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品. 2、混合气体自动灭火系统 特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的"温室效