高层框架剪力墙结构PKPM0.2Vo调整
在PKPM的说明里有一句是说,当有地下室时宜从地下一层顶板开始调整。我个人理解是这里所说的地下室应该是指全地下室吧,有一种情况是当只有三边有土,或者更少的时候,因为 有地下室挡土墙的存在,相对来说 框架柱的刚度就显得很小了,这个时候如果进行0.2Vo的调整的话,那系数要大的吓死人了,但是如果因为这个去调整布置,没有必要吧。因为地下室的柱子怎么配筋也不会比上面小吧,至少我不会,那碰到这种三边有土的地下室框剪结构 应该怎么办呢?是对地下室不进行0.2Vo的调整,还是采用分段的方法进行调整呢? 附一句:这里所说的框架剪力墙不是部分框支剪力墙向下延伸形成的,部分框支剪力墙是程序自动调整的,这个我知道 我一般是定义为KZZ之后 就不管了的。希望大家能给个建议,跪谢了
请教框架剪力墙的一些问题
在框架剪力墙中有剪力墙的名义剪力,我对这个词的理解得比较模糊,请问那位仁兄可以帮忙解释一下,谢谢!这个词是不是只会在框架剪力墙中才有呢?还有,看到框架剪力墙中,底部由于剪力墙水平位移小于框架的水平位移,这样剪力墙承受的荷载比外荷载大,这样框架承受的荷载与外荷载方向相反。在顶部由于水平位移是剪力墙大于框架,这样剪力墙受到扶持作用。框架的荷载方向与外荷载一致。刚开始我对这句话不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向与外荷载相反。后来我想可以这么看,把框架简化成弹簧支承,弹性刚度由下向上逐渐变大。但是在底部弹簧不够长,这样要保持相同位移底部弹簧受拉,其余弹簧受压。这样跟上面讲的刚好吻合。我不知道这样想对不对,恳请高手指点。