高层框架剪力墙结构PKPM0.2Vo调整
在PKPM的说明里有一句是说,当有地下室时宜从地下一层顶板开始调整。我个人理解是这里所说的地下室应该是指全地下室吧,有一种情况是当只有三边有土,或者更少的时候,因为 有地下室挡土墙的存在,相对来说 框架柱的刚度就显得很小了,这个时候如果进行0.2Vo的调整的话,那系数要大的吓死人了,但是如果因为这个去调整布置,没有必要吧。因为地下室的柱子怎么配筋也不会比上面小吧,至少我不会,那碰到这种三边有土的地下室框剪结构 应该怎么办呢?是对地下室不进行0.2Vo的调整,还是采用分段的方法进行调整呢? 附一句:这里所说的框架剪力墙不是部分框支剪力墙向下延伸形成的,部分框支剪力墙是程序自动调整的,这个我知道 我一般是定义为KZZ之后 就不管了的。希望大家能给个建议,跪谢了