我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。只当给大家提个醒,注意压力就好了。
看规范市政消防写的运行的时候不小于0.14MPA,流量不小于15L/S,地面算起到喷嘴的压力不小于0.10MPA,请问这能作为场区的出口压力吗?消火栓 规范是不是没有规定室外消火栓的喷口压力?
小弟是新手,最近在看消火栓的内容,发现 建筑设计防火规范第8.1.3条关于消火栓的压力计算,我的问题是在算水带的时候为什么要按6条算呢??? 请各位指点!!!多谢!!
各位大虾,请教一个问题: 关于消火栓出口压力的事,假设,消火栓充实水柱要求7m,流量5L/S,消火栓的出口压力计算为多少,过程? 我们这里审图的老总说他看消火栓的时候一律是(25m+层高)*1.1,不大明白他的25m(消火栓出口压力)怎么出来的,新手,问题浅薄,希望各位赐教,不知道版主可否答复一下!! 谢谢
最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S 但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S 市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池 1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供 2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S 对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓 对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防
如题,在新低规中讲述了室外消火栓采用常高压、临时高压以及低压的压力要求。但我不明白的是,假设室外没有市政管线(也就是低压给水管网),那么在做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且压力和建筑单体内的消防压力一样。也就是说完全可以和室内消防系统合用一套泵。那么问题出来了,假设其他建筑着火,室内消火栓可以通过消防按钮及报警起泵,室外怎么起泵?还有,上述的系统成不成立?若室内和室外的压力、流量都不一样系统该怎么做?泵又该如何起?晕,还望明白的人不吝赐教。在下感激涕零。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
一.室外消火栓系统的设计室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,
一个两千多平方三层的幼儿园消防项目,消火栓引自市政水,两路供水,市政管网DN100,幼儿园周边有两个室外消火栓, 怎么计算消火栓最不利点栓口的压力? 引自哪本规范?
现有一个项目,室外消火栓用水量与室内合用消防水池,请教下各位大神几个问题1.室内外消火栓系统是否一定要各自独立成管网系统2.室外消火栓泵如何选择;3.室外消火栓稳压泵是否要设,如果要设该如何选择参数,流量,扬程;4.室外消火栓能否和室内消火栓共用水泵。
1、同一高度消火栓开启多处,请问出水压力是否都相同或者近似与相同? 2、喷淋最不利点的流量计算。 虽然有个公式计算喷淋流量的, 系数K 这个可以直接查看喷头的规格, 喷头工作压力 这个如何实测出??末端放水的出水压力等同于喷头最不点工作压力吗??? 请教各位前辈指点下!
现在一个工程,室外消火栓系统采用水池+水泵+稳压来控制,按照新消规要设置压力开关,那么个人看法:首先P1是最不利点消火栓所需要的压力,新规7.2.8所说是0.1Mpa,那么我在计算的时候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根据公式计算得出,Ps1和Ps2根据规范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后设定的压力开关的值应该是消火栓泵启动值P2-高差(P2水位点到压力开关设置位置点),请指教一下,我这种想法对不对?
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??