求教关于分支电缆截面选择问题?
最近遇到一审图机构的审查意见,是关于住宅预分支电缆选择问题。(图纸配电回路250A开关,干线电缆150截面,长90m,,分支电缆3*35+2*16,在竖井内,长2m左右。)审查意见如下:1)根据低压配电设计规范要求,首段保护电器至电缆载流量减小处距离大于3m时,应在载流量减小处加保护电器。因干线长度超过3m,应加保护。(后与审图机构交涉,其认为即使支线加了开关保护,开关前也有一段减小截面的分支线,故加开关保护没用,参见第2)条)。2)根据审图机构培训资料,分支电缆应采用不小于干线电缆截面1/2截面电缆,方可满足要求。(后经咨询,审图机构认为分支电缆与主干线最好是等截面,并告诉我他见到的预分支电缆都是等截面的)不知道大家在设计时是怎么考虑的,请高手解答一下~