求解:电缆截面的选取及断路器的选择。。。。。
已知:1台200KVA UPS,配置120节12V100Ah电池,电池采用40串3并连接,即三组电池并联(40节串联),电池组直流电压:12V*40节=480V,电池电流3*100A=300A。在电池额定电流下不应产生标称DC电压1%的电压降,敷设距离50米。UPS输入功率1,UPS输出功率按0.8计算。电池连接线采用RVVP。求:在满载情况下,电池输入电缆的截面,及断路器的大小。额为再+20土木币,+20威望补充内容 (2013-2-25 17:02):电池电压应按13.5V*40节=540V,那么电池的放电电流应为200KVA/540V=370A每组电池的最大放电电流为370A/3组=123A应此电池到UPS的连接线选择150电缆单组电连接线选择35电缆,如果单组对UPS供电,也需要150电缆补充内容 (2013-2-25 17:10):UPS输入输出均用120电缆,断路器用400A
配电电缆截面的经济性选择分析
摘要: 本文通过偿还年限回收方法对配电电缆截面的经济性选择进行分析,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。 关键词: 电缆截面 经济性 分析 选择 电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?我们知道,配电线路存在着电阻,它消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高,下面我将通过偿还年限回收方法对这个问题进行论述,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。
电缆截面的选择基础知识(转)
偶尔在搏客上看到的一篇文章,感觉不错。特转发至此,希望各位看后能发表些看法!电缆截面的选择基础知识本文通过偿还年限回收方法对配电电缆截面的经济性选择进行分析,以求得出最理想的截面选择方法,即通过经济技术比较来找出最佳经济效益的选择方案。电气设计中选择配电电缆时,通常是根据敷设条件确定电缆号,然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。1.1 偿还年限经济技术分析法对工程经济效益的分析方法有很多种,如:(1)偿还年限法;(2)等年度费用法;(3)现值比较法等。