关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?
关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?1.我们知道:在一栋建筑中,当仅设置有消防栓系统时,按规范8.6.2-九条要求,"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑,应在第个室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"。针对这一条,有如下疑问: 1.1、"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑"中的水箱,是指临时高压系统中的屋面高位水箱,还是指其它?(规范未指明) 1.2、"室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制还是先将启泵信号发到消防中心,然后再转到泵房(请 注意,在本条的条文说明中,未对直接启动进行描述,而且还删除了直接二字,请问应如何理解本条?)2.在《火灾自动报警系统设计规范GB51116-98》中,第8.3.1中,要求{每个防火分区应设置至少一个手动报警按钮,且同时规定从一个防火分区的 任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m,} ,同时,在6.3.2.3中,有“显示启泵按钮位置”一句,那么我们的问题来了: 2.1、我们由此可以推出:如果启
关于消防卷盘的设置问题
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高