室外消防给水系统的设置原则是什么?
建筑室外消防给水系统的设置原则是什么? 《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。 但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。 因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防给水系统有困难时,为了减少投资,可不设消防给水系统,其火场的消防用水由参战消防部队解决。 室外消防给水系统是建筑小区建设中必不可少的组成部分,应和小区建设同步进行,以避免留下消防用水不足的隐患。 从火灾统计看,在扑救失利的火灾中,80%以上是由于火场供水不足造成的,可见消防给水直接关系着灭火的成败。
关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?
关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?1.我们知道:在一栋建筑中,当仅设置有消防栓系统时,按规范8.6.2-九条要求,"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑,应在第个室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"。针对这一条,有如下疑问: 1.1、"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑"中的水箱,是指临时高压系统中的屋面高位水箱,还是指其它?(规范未指明) 1.2、"室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制还是先将启泵信号发到消防中心,然后再转到泵房(请 注意,在本条的条文说明中,未对直接启动进行描述,而且还删除了直接二字,请问应如何理解本条?)2.在《火灾自动报警系统设计规范GB51116-98》中,第8.3.1中,要求{每个防火分区应设置至少一个手动报警按钮,且同时规定从一个防火分区的 任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m,} ,同时,在6.3.2.3中,有“显示启泵按钮位置”一句,那么我们的问题来了: 2.1、我们由此可以推出:如果启