消火栓给水系统设计步骤详解
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,); 2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);
室内消火栓给水系统的设置范围
室内消火栓给水系统的设置范围是什么? 1.应设室内消火栓给水系统的建筑物 (1)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。 (2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。 (3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。 (4)超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。 (5)超过5层或体积超过1000m^3的教学楼等其他民用建筑。 (6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构古建筑。 (7)人防工程中使用面积超过300m^2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;使用面积超过450m^2的餐厅、丙类和丁类生产车间及物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。 (8)停车库、修车库。
关于临时高压消火栓给水系统的一些问题
给排水手册上介绍临时高压消防给水系统:平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱,消防时必须开启消防给水泵以满足系统灭火所需水压的系统为临时高压消防给水系统。 既然平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱 那消防稳压泵的作用是什么?给水手册上还多出一个稳高压消防给水系统 建筑设计防火规范上并没有 规范上只有 常高压和临时高压 我之前理解的临时高压是 平时由稳压泵满足最不利点消火栓的充实水柱 火灾初期由稳压泵维持系统压力 消防主泵启动后,稳压泵关闭改为由主泵维持系统压力。 现在看来我之前所理解的临时高压就是现在设计手册上所新加的稳高压。 希望大家能帮我解答一下 ~~~