污水处理厂技术资料的情况
污水处理厂初步设计技术要求 污水处理厂初步设计设计技术要求 1、 初步设计 初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。 设计图纸: 1) 总体布置图(流域面积图)。 比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。 2) 污水处理厂 (1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。 (2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。 (3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。 3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图 采用比例一般横向
污水处理厂常用除臭技术
在过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数产生气味的物质是无机化合物,如氨气、磷、硫化氢;大多数产生气味的物质是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。就银川市四个污水处理厂进水情况来分析,一污、二污、四污80%的进水量为污水,即有机物质的含量是很高的,无机化合物的含量相对比较少;而三污厂进水中污水大约只占35% ,工业占约65% ,即无机化合物的含量是很高的,主要表现为氨氮含量很高。 1 除臭的必要性 污水处理厂产生的恶臭味主要硫化氢,而且容易扩散,能使长期处于此环境的人们发生头昏、头痛、恶心、呕吐、全身虚弱、呼气有硫化氢味、瞳孔缩小、反应迟钝、发绀、脉搏频数、有时会发生肺炎、肺水肿、尿中有蛋白出现;其他臭味组成的气体能够麻醉人的中心神经系统。由此可见污水处理厂产生的恶臭味对周围环境及人们的危害比较大,采取除臭措施非常必要。 2 除臭原理 对于污水处理厂产生气味的物质大多是有机化合物,如低分子脂肪酸、胺类、
污水处理技术是如何处理的?
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
污水热泵技术在污水处理厂的应用
一、项目概况XX县XX污水处理厂坐落于美丽的潮白河畔,是XX县城唯一的污水集中处理点,每日承担着XX县城近24000m3的污水的处理。污水水质稳定,常年温度在13oC-15oC.厂内有约10000m2建筑(写字楼,厂房,车库等),利用未经处理的城市污水为热源供本厂的供暖及部分制冷(只有办公楼需要制冷),并且还可供生活热水使用。它在制热时以污水为热源,而在制冷时以污水为热汇。由于污水处理厂污水供应充足,提取和排放热量能够满足供暖制冷的需要。该项工程是XX县XX污水处理厂原燃煤锅炉房的改造工程。由于原燃煤锅炉每年造成一定的大气污染,为适应北京市环境保护的需求,决定对这套供热系统进行改造,不再使用燃煤,因此采用了既能供热,又能制冷的污水源热泵系统。污水处理厂改造分为两部分,一部分是办公楼的改造,另一部分是设备厂房的改造,办公楼内安装的是能够制冷制热的风机盘管,设备厂房内安装的是散热性能较好的钢串式暖气片。二、系统原理及设计冬季,污水温度约12-15℃经过换热器换热后排出温度约为7-10℃,系统提取污水中的热量作为水源热泵机组的低温热源,进入热泵机组蒸发器,热泵冷