钢模环氧砂浆修复气蚀混凝土施工工艺
1 基本情况 欧阳海水库大坝位于郴州、衡阳市交界的湘江一级支流舂陵江中游,水库集雨面积 5 409 km2,总库容 4.24 亿 m3, 多年平均入库径流量 4.1 亿 m3,设计正常最高蓄水位 130 m,相应库容 2.963 亿 m3。 大坝为混凝土双曲拱坝。 水库以灌溉为主,辅以发电、防洪、航运等。 水电站为坝后引水混合式电站,装有混流式水轮发电机组 3 台、装机容量 3×12 MW,保护出力 60 MW,设计年发电量 1.99 亿 kW·h,设计年利用小时 5 440 h,最大引用流量 115.2 m3/s。 3 台机组分别于 1975 年、1977 年和 1978 年投入运行。 电站蜗壳后分别设计三道尾水闸门, 尾水洞尺寸为8 780 mm×3 380 mm×3 080 mm(长×宽×高),三道闸门中尾水墙墩宽 4 240 mm、边墩 4 410 mm,每道闸门中设计中墩宽 1 000 mm。电站厂房平面高程 87.3m,正常尾水位 82.5 m,尾水底板高程 74.53 m。 经多年运行,洪水将河床石砾部分冲积至尾水门洞。我们选择干旱年份库水位降至近
抹灰墙面翻砂怎么处理? 砂浆修复办法
抹灰墙面翻砂怎么处理 抹灰墙面翻砂怎么处理? 砂浆修复办法 墙面抹灰层,虽没有特定的强度要求,但要保证基本强度,至少不能用手或树枝轻易就能抠掉沙! 在整体建筑中其表面的抹灰砂浆好与坏虽不能影响主体结构,但其好与坏关系着后期的装饰效果及质量,若墙面抹灰不结实易翻砂脱粉,直接的影响就是面层装饰材料粘接不牢,易脱落、开裂、空鼓等等。 墙面抹灰层--是建筑表层结构能承上启下,对建筑主体还有保护作用的一道工序,是不容忽视的。 抹灰砂浆施工时,抓住3个“基本要素”,避免问题的出现,质量更可靠! 1、 施工前选择合格的材料: 比如,用于墙面抹灰的沙子含泥土或杂质要少、粒度粗细合理、不可用海沙;水泥要用未过期的合格的水泥等等。 2、施工时比例合理、搅拌均匀: 比例合理,就是水泥、沙子、与水的比例按要求搭配,避免某一类别过多或过少
墙体砂浆层松软不达标、强度不够如何修复
墙面抹灰砂浆强度不足、内墙抹灰层起砂起砂,返砂现象其实有很多原因,但综合起来,主要还是涉及到几个常见原因。水泥标号不够或者混凝土中水泥的含量少于标准值。没有能够均匀搅拌,用水过多。施工方式的不正确,没有对水泥墙面有真正的认识。没有很好的进行水泥墙面的充分保养就开始使用。水泥的质量问题,如产品超过使用期限等。 基墙不平,未进行找平处理;养护不到位、水灰配比不足、塌落度过大导致抹灰层开裂、空鼓、松软不达标、砂浆层强度不够。同一次抹的砂浆层厚度不均匀,由于厚的部位干燥慢,薄的部位干燥快;砂浆在干燥时伴随着砂浆层的硬化和收缩,干燥快的砂浆部位硬化早收缩早,干燥慢的砂浆部位硬化迟收缩迟,这就在砂浆层内部形成内应力;当抹灰砂浆层厚度偏差较大时,这种变形的不一致,就可能导致结构破坏出现空鼓或开裂。当局部较厚,大部较薄,特别是厚薄变化梯度较陡时,容易出现局部收缩裂纹;当局部较薄,大部较厚,尤其较薄在门窗洞口边缘或墙体转角处,而砂浆层与基材的粘结强度较弱时,常常出现砂浆层与基层拉脱,出现空鼓。因此,当抹灰基面不平时,应当找平抹灰基面,找平后凉置5~7天后,再施工抹灰砂浆。
商品房室内墙面装饰砂浆强度不够如何修复
墙体脱沙问题大部分是因墙体沙浆层松软、强度不够引起的,若是水泥墙标号不足的原因,传统解决办法会有两种选择。一是铲掉原基层,重新进行沙浆抹灰,不用说,这费时费力又费钱。二是采用胶水或界面剂一类的粘合剂,临时解决下问题,以后出现问题再处理,当然这只是治标不治本,一旦二次翻新造价更是低不了。那么,有没有一种材料,既不用铲墙抹灰,又能从根本上解决沙浆抹灰层脱沙问题呢?昌鑫墙砼剂就是一种能改造墙面沙浆层物理性质的一种新型高科技材料。渗透进砂浆或混凝土基层,从根本上解决基层起沙问题。 墙砼剂使用喷雾器施工效果更佳,一是喷雾器喷撒均匀;二是撒漏少,更省料;三是,喷雾器有一定压力,更有利于材料渗透和吸收(滚筒缺陷是:若墙面不平整,底凹处可能涂刷不到位,二是有滴漏,撒漏)。