电子膨胀阀?突出优点(和TXV相比)?更精确地实现流量调节;?最大2600级步进电机;?粗调和微调相结合;克服热力膨胀阀反应延迟,根据负荷变化,迅速调节系统运行处于最优状态,保持出水温度稳定;? 提高偏离工况、低负荷工况运行效率 电子膨胀阀控制器;电子膨胀阀驱动器;支持丹佛斯、艾默生、卡乐、斯波兰、三花、鹭宫、华鹭、盾安…… 电子膨胀阀控制器;丹佛斯DANFOSS电子膨胀阀控制器;艾默生ALCO电子膨胀阀控制器;卡乐CAREL电子膨胀阀控制器;斯波兰SPOLAN电子膨胀阀控制器;三花电子膨胀阀控制器;鹭工电子膨胀阀控制器;华鹭电子膨胀阀控制器;盾安电子膨胀阀控制器;不二工机电子膨胀阀控制器;电子膨胀阀驱动器;支持丹佛斯、艾默生、卡乐、斯波兰、三花、鹭工、华鹭、盾安、不二工机…… 1.EK311A 五(六)线制四相四拍或四相八拍步进电机电子膨胀阀, 支持三花/华鹭/鹭宫/盾
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑 膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
热力膨胀阀的作用与检修(不知有没有重复的~~)
JB10386-2002电子膨胀阀
在最近的一次调试过程中发现电子膨胀阀控制的一个问题,如下:1.R22风冷系统,采用的控制吸气过热度的方式,干式蒸发器,过热度取3度,由于是在过度季节,冷凝压力、蒸发压力低属于正常现象,机组在大部分时间没有异常,但是机组会偶尔出现蒸发压力很低的情况(2kg),此时吸气过热度5~10度,当然是零下的温度。膨胀阀后面结霜严重,多次出现低压报警停机。于是我们重新给电子膨胀阀加上一种控制,就是在超低压情况强制加大开度,问题解决。但是还没有找到问题的原因,我感觉是因为电子膨胀阀的控制是个方程式,可能有很多解,所以在有些情况会出现这个问题,请高手指教。2.电子膨胀阀用排气过热度控制如何?好像以前讨论过3.电子膨胀阀用排气温度控制如何 ?4.由于检测压力比检测温度要灵敏,对于电子膨胀阀的检测时间间隔是否有什么要求?以防止电子膨胀阀不稳定,开度乱跳。
今天去买膨胀阀发现阀上面写着+10/—40。是1号阀芯。R22的。看了说明书说容量是2.5KW。请问意思是不是:只要是22的系统,蒸发温度在+10和—40时,这个1号阀芯的制冷量就是2.5KW。我在书上看选膨胀阀要看制冷量,压力差,和蒸发温度的,是不是现在的技术好了不需要考虑压力差了,只要蒸发温度在此阀的规定温度下(即+10之-40度时),制冷量对应就可以选用此阀。
最近我不断的接到相似的问题,不知如何解决,请大家讨论一下,注意是100平方以下的各种冷库,因为我只是做这种冷库,中央空调和空调不在讨论之内,谢谢大家指点!:handshake
带MOP功能的膨胀阀,按样本要求,阀体温度要高于温包,安装位置到没太注意,请问,1,阀体要高于多少度才能保证介质流回温包,样本上没有这个说明。2,连接毛细的阻力那么大,能顺利流回吗,如回不去,就想相当于阀失控了3.即使能回流,也有个回流时间的问题,如果这个时间大于机器启停运转,那不也是有问题吗4,大家想到的其它问题,此贴不仅针对MOP功能,对阀有疑问请大家都提出来,一起讨论,使大家对其有更深了解
第一次见爱默森膨胀阀,如图,想调小开启度,也是顺时针关小吗?
一般3-10P的冷冻库,(不是速冻库)库温要求-18,风机制冷,应该分别按标准配多大的膨胀阀,(不考虑管路长短因素),R22的制冷剂应该分别加多少?还有内平衡和外平衡有多大的差别(丹弗斯),有的人讲冷藏库没有必要用外平衡
最近在弄这个,冷库方面的我也确实是刚接触。有些多东西一知半解,装最大的400立方,很多都是100立方以下。有个问题想问下:电子膨胀阀是怎么一回事,怎样安装?有什么好处,有什么注意事项?谢谢啦!论坛里貌似高人挺多的,我这个问题估计弱智了点,但我身边没什么商量的人。哪位大神看到了,好心提点一下!!
一个刚调试的系统,当开机一个多小时后,吸气压力降到0公斤以下,热力膨胀阀处出现异常的响声,供液时断时续,供液管道振动过大,请各位前辈指教
最近调试一台速冻机用的是爱默生的电子膨胀阀,刚开始过热度设置到18,运转一段时间发现,有两个膨胀阀的实过热度和开启度都比较正常,有两个膨胀的过热度不管怎样去调节,实际的过热度始终很大,有时候能达到40多,开启度始终是100,当过热度不是很高的时候跟设定值相差不大时,开启度还是保持在100,这样只能通过调节总供液阀门来控制系统的供液,要不压缩机就有回液的现象,是电子膨胀阀控制本身出现了问题,还是压力探头,或者温度探头出现了问题,百思不得其解,请高手指教
在复习时,看见两道基本一样的题,给出的答案不一致,附件标红处是给出的答案。1) 教材中,好像没有讲热力膨胀阀的过热度,节流损失到是说到了, 请解释下热力膨胀阀的过热度,2) 到底那个答案正确?请指教,谢谢!