暖通空调风口、风阀的设置
1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3.风管的布置 ①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量 ②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长③为便于风管系统的
想问个关于风管风阀的问题。
对于70度防火阀我一直有点困惑,我最近做个办公类的建筑,由于集中排风,所以我在每个房间的排风支管上都挂上了70度的防火阀,但是审图的说不需要这些70度防火阀。其实加不加我也有点矛盾,在防烟这个上,如果其中一个或者几个房间着火,排气扇当然不是马上关闭的,那烟气不就经过排风管道,存在扩散到其他房间的可能。那这样加个70度防火阀不是很好么?其实对于排气作用的管道系统,到底需不需要加装70度防火阀呢?还有一个就是新风机进风段,在进风百叶一入口我加了个70度防火调节阀,由于这个新风机是吊顶安装的,不设独立新风机房,所以加装这个防火调节阀就是为了保证新风机的消防性能。但是我看很多图纸都只是加了个对开百叶调节阀,这个又怎么理解呢?