精华汇总
电缆线径
更多
电缆线路敷设
电缆线路可以敷设
电缆线损计算
电力电缆线路
低压电缆线路
电缆线路施工及验收规范
电缆线规格型号
电缆线损计算软件
高压电缆线路
架空线路 电缆线路
电缆线路 架空线路
通信光缆与电缆线路工程
电气装置工程电缆线路施工及验收规范
电气安装工程电缆线路施工及验收规范
10kv及以下电力电缆线路施工图集
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规
高压旋喷桩桩径
钻孔灌注桩桩径
室外给水管径
消防给水管径
旋挖钻孔灌注桩桩径
钻孔灌注桩最小桩径
电缆地暖
电缆桥架
#
电缆线径
#
300
电缆线径专题,为您提供电缆线径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆线径相关的专业交流讨论,更多电缆线径相关内容请访问
土木在线论坛
!
这样电缆线径计算选择可以吗?
室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。 我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?
怎么算配电箱的电缆线径和其它参数
怎么算配电箱的电缆线径和其它参数在线等,急......
求计算线路电压降及电缆线径
本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机
电缆线径的选择,经验之谈
很多电气施工人员对于电气线径的选择都寻找口诀,我看了一下有点麻烦,也不好记。我归结了一下简单的供大家参考一下啊。负荷距=功率(KW)*长度(KM)铜芯线每千瓦公里用2.5平方毫米。铝芯线每千瓦公里用4.0平方毫米。铜芯线线径=负荷距*2.5铝芯线线径=负荷距*4.0所选线径比计算第一规格,如所选线径为16mm²,就选用25mm²。电缆线规格为(10、25、35、50、75、95、120)等。
请教:yjv电缆线径选择问题
有个照明工程设计,照明负荷有26kw,计算电流有44A,电缆选的是YJV低压电缆,线径是10平方.电缆由竖井出来走吊顶线槽到照明配电箱.长度不超过30米。请问:10平方的YJV电缆能满足照明负荷的需要吗?
好的塑壳断路器能否降低电缆线径
电缆线径一般是按照所接负载最大电流值选择的,此时断路器明显没有降低线径的作用。但在高短路电流场合(如大容量变压器和变压器并联),选择电缆线径时需要考虑短路电流产生的热和机械应力。此时,选择限流型断路器(NS/Tmax/NZM..)可以降低短路电流,进而可以降低电缆的线径需求,因此,限流型断路器理论上能够降低电缆线径。不知大家在设计或应用中是否有过这方面的经验?一起分享一下我的信箱:lifobird@126.com
低压柜出线端电缆线径选择
设计院出图中某一条回路功率230KW,计算电流为306A。选择电缆为ZR-YJV22-10KV 4*300+1*150 CT我想问问有必要那么大吗?
关于电缆线径和截面积表示的标准问题
1:通信线中HYV2*1/0.4CCS,1/0.4指的是单支线径0.4MM;HSYV2*2*0.5BC;0.5指的是单支线径0.5MM; 2:强电电缆电线BV2*2.5,2.5指的是截面积2.5MM平方。 类似于以上的表示,最后的数字到底是线径还是截面积,有统一的表示方法吗?
关于电缆线载流量的计算
我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
关于电缆线芯颜色的问题
先施工的住宅小区,甲方供应的3*10的YJV电缆,到场后发现电缆线芯颜色为黄绿黄,没有零线、地线,(此电缆为户内电源线,应为相、零、地)现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。谢了
点击加载更多