城市生活污水处理方案的交流
各位同行: 你们好,小弟在水处理行业共从业5年,2003年7月毕业于哈尔滨工业大学。这5年主要从事小型生活污水处理厂的设计(5000吨以下的小区、学校、医院等单位的生活污水处理)和各行业的工业废水处理及回用工程设计。 经过近五年的发展,公司已经具备承揽城市污水处理的工程建设或BOT项目的经济实力。但大型的城市污水处理我们还没有成功的工程案例,因此想要介入到BOT项目中,专业技术尤为重要。因此,做为技术负责人,我想与各位同行进行一次网络上的公开交流,希望大家能够给予小弟大力支持和宝贵的成功经验。 处理水量在15000~30000吨之间的中型规模的污水处理厂。 进水水质:COD:500mg/L;BOD5:300mg/L;SS:400 mg/L;氨氮:40mg/L;总磷:6mg/L 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002)中的一级A标准。具体想和大家讨论的问题是,目前城市污水处理厂的生活污水处理大多采用什么工艺,投资少、运行成本低、操作管理简单、技术成熟。
城市生活污水处理的技术路线
目前,中国城市生活污水处理的基本模式和技术路线是先大区域收集污水,通过污水管网和相应的泵站输送到集中的大型污水处理厂进行污水处理,然后进行排放,或者进行回用。 我认为这种模式有很大的缺陷,是造成中国水污染的最大原因。问题表现在: 1、污水收集、输送管网过大,过长,使管网建设成本极大,管网密闭难度极大,渗漏问题污染地下水,为人为偷排和雨污混合留了有极大的空间。 2、污水到达污水处理厂的时间过长,在管网内腐化,错过了生活污水处理的最佳时间,加重了污水处理厂的负担。 3、大型污水处理厂的占地规模大,投资大,运行成本高,对周围环境存在巨大的污染风险。 4、不利于中水回用。大型污水处理厂远离中水用户。要实现大规模中水回用,必须再敷设
景区生活污水处理方案大全
景区生活污水是令人烦恼的环境问题之一,由于景区分布在山区、海岛或偏远郊区,生活污水难以纳入城镇污水处理管网。放任污水直排或不稳定达标排放不仅会受到环保部门的处罚,还会影响景区环境和游客的口碑。 要实现景区生活污水达标排放或回用,就需要根据水体特点定制合理的方案,选择适合污水处理工艺。 景区污水来源及特点 旅游景区、度假村、小镇的污水主要来自厕所、餐饮、酒店、别墅、民宿、农家乐等,按类型来说可分为餐饮类、黑水、灰水以及泳池等娱乐用水。景区污水排放量随旅游旺季到来到达峰值,并且在早、中、晚都会集中排放。 景区餐饮废水油脂含、COD含量较高,容易引起污水管网堵塞;景区厕所污水中黑水占比大氨氮污染物含量高,容易引起恶臭;常规生活污水中灰水占比大,各种污染物浓度相对较低。
我的一个生活污水处理方案.
我帮人做的一个生活污水方案,麻烦各位看看.地点,一个镇.流量1500-2000立方/天,COD=800.利用一个已有的水面积为1100平方,水深1.2米(基本为矩形)的水塘处理,出水达到2级标准.要求省钱,20万以下!我的方案:基本是利用曝气氧化塘,和生物接触氧化的结合.在里面增设隔墙,将池子分为许多个过水廊道,廊道宽5m,原水近来后进入初次沉淀,(t=1.5h)(底部用穿孔排泥管排泥),再进入曝气区,利用表面曝气机曝气,功率为3kw每台,共两台.曝气后在后段养殖水葫芦,过了水葫芦区后,进入生物接触氧化(停留时间1h),其实也就是在廊道中间挂上填料.底部曝气.风量为10立方/min.用曝气软管曝气.后就排出.整个排泥只在初沉区排泥,其他地方我就用清池的办法搞,反正清池也还容易.全部过程停留时间约为16-17小时.