如何判断空调毛细管“冰堵”?
如何判断毛细管“冰堵”? “冰堵”是由于制冷系统真空处理不良,系统内含水量过大或是制冷剂本身含水量超标等原因造成。“冰堵”大都发生在毛细管的出口端。当液体制冷剂由毛细管到蒸发器蒸发时,体积大大膨胀,变成气态,大量吸收热量。这时,蒸发温度可达到-5度左右,系统内的微量水分随制冷剂循环到毛细管出口端时就冻结成冰。由于制冷剂不断循环,结成的冰体积逐渐增大,到一定程度就将毛细管完全堵塞。 判断方法为:接通电源,压缩机启动运行后,蒸发器结霜,冷凝器发热,随着“冰堵”形成,蒸发器霜全部化光,压缩机运行有沉闷声,吹进室内没有冷气。停机后,用热毛巾多次包住毛细管进蒸发器的入口处,由于冰堵处融化后而能听到管道通畅的制冷剂流动声,启动压缩机后,蒸发器又开始结霜,压缩机运行一段时间后,又会产生上述情况,这就可以判断毛细管冰堵。本文来源:海尔空调维修电话 www.haie-ktwx.com
本人实测毛细管空调后的一些看法
本人为在校研究生,毕业论文方向为毛细管+置换通风负荷空调,近日本地有一毛细管别墅项目,去实测了下,一些数据体会和大家分享下,一起讨论讨论简单介绍下,别墅在江苏扬州,建面270,空面200,地缘热泵,业主要求末端毛细管,扬州算第一家,安装公司设计,水水机冷量19KW,风机用的空气-水机,9KW,风量1150,业主为了效果好又对墙体做了保温处理。测下来结果:1、除湿效果不好,风机开最低8-12小时湿度勉强到达60%,结果就是毛细管水温不能太低,否则结露严重,这样一来毛细管发挥很少效果,温度也是勉强能够2、风机因为除湿 不能停机 一小时2.1KW 这个电费很可怕,加上水水机 一小时大概6度电,比多联机还要大现在业主很痛苦,想换盘管+地暖了我个人认为 如果长江以南地区 湿度这么大 用毛细管势必需要大量能量用于除湿,如果除湿能量占得比较多了,毛细管就没什么意思了,所以毛细管当务之急还是要在除湿上想办法,这样才会得以推广