自力式流量控制阀的标准技术
该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求先容如下: 1、压力——温度度级 多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大答应工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大答应工作压力值中的小值。 1.1铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。 1.2钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。 1.3对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。 2、阀体 2.1阀体法兰 法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。 2.2阀体的最小壁厚 铸
自力式流量控制阀压差控制阀
自力式流量控制阀由自力式差压阀和手动调节阀两个阀组成,其中自立式差压控制阀的作用是保证手动调节阀的进出口压差恒定,由于压差恒定,流量也达到了恒定。自力式差压控制阀用在供热中,目的是保证热用户的差压恒定,而流量则由热用户的室内系统控制,因此,自力式流量控制阀适用于热源、循环泵基本够用的质调节系统,自力式压差控制发誓用于热源很大、循环泵很大的变流量系统,就目前的中国国情来看,自力式流量控制阀和质调节的运行方式是符合国情的,从节能的角度看,老的建筑应把改善围护结构的耗热量放在首位,其节能效果在50%以上,二热计量的节能效果最躲不过20%.不同厂家的自立式流量控制阀质量差异很大!!!
自力式流量控制阀在混水系统中的应用
一、概述始建于1979年,位于天津市塘沽区中心地带的滨海供热有限公司第一分公司到2000年集中供热面积近82万m2,有上海产SHL20-13A蒸汽锅炉4台,汽水换热站21座。随着塘沽区中心地带的发展,热用户逐年增加,设备老化,技术落后,热损耗和浪费大等问题的存在,与供热需求形成了尖锐的矛盾。4台SHL20-13A锅炉不能满足供热需求;冷凝水不能回收,锅炉排污热损失大等因素造成热损耗高达11%;换热站数量多而散,水力平衡问题突出;中心换热站供热能力不能满足热用户需求。二、采用的改造方案针对存在的问题和日益突出的矛盾,几年来有计划地进行了下列改造:将2台SHL20-13A蒸汽炉改成2台29MW热水锅炉;中心换热站2台BH900-81-GS换热器、3台10SH-9A循环泵(电机110kW,开二备一)改成3台BH1200-217-SS/L波节管换热器,选用3台10SH-9A循环泵(电机110kW)和1台KDSB250-200-380循环泵(电机90kW),
沃尔达自力式流量控制阀的性能参数
沃尔达自力式流量控制阀的最大特点是:当自力式流量控制阀进口、出口压差变化时,通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。自力式流量控制阀的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。1、流量控制精度指的是自力式流量控制阀的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。2、工作压差范围指的是当自力式流量控制阀进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。3、启动压差指的是自力式流量控制阀达到设定流量时所需要的最小压差。这个参数是一个重要参数,它实际上就是工作压差范围中的最小压差值。按照行业标准工作压差的规定,这个启动压差是0.03MPa。启动压差的大小取决于自力式流量控制阀的设计和加工。如何识别自力式流量控制阀的好坏呢?从自力式流量控制阀的外观上,只能大概的看出自力式流量控制阀启动压差的高低。一般来