自力式流量控制阀的标准技术
该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求先容如下: 1、压力——温度度级 多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大答应工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大答应工作压力值中的小值。 1.1铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。 1.2钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。 1.3对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。 2、阀体 2.1阀体法兰 法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。 2.2阀体的最小壁厚 铸
自力式流量控制阀压差控制阀
自力式流量控制阀由自力式差压阀和手动调节阀两个阀组成,其中自立式差压控制阀的作用是保证手动调节阀的进出口压差恒定,由于压差恒定,流量也达到了恒定。自力式差压控制阀用在供热中,目的是保证热用户的差压恒定,而流量则由热用户的室内系统控制,因此,自力式流量控制阀适用于热源、循环泵基本够用的质调节系统,自力式压差控制发誓用于热源很大、循环泵很大的变流量系统,就目前的中国国情来看,自力式流量控制阀和质调节的运行方式是符合国情的,从节能的角度看,老的建筑应把改善围护结构的耗热量放在首位,其节能效果在50%以上,二热计量的节能效果最躲不过20%.不同厂家的自立式流量控制阀质量差异很大!!!
自力式流量控制阀在混水系统中的应用
一、概述始建于1979年,位于天津市塘沽区中心地带的滨海供热有限公司第一分公司到2000年集中供热面积近82万m2,有上海产SHL20-13A蒸汽锅炉4台,汽水换热站21座。随着塘沽区中心地带的发展,热用户逐年增加,设备老化,技术落后,热损耗和浪费大等问题的存在,与供热需求形成了尖锐的矛盾。4台SHL20-13A锅炉不能满足供热需求;冷凝水不能回收,锅炉排污热损失大等因素造成热损耗高达11%;换热站数量多而散,水力平衡问题突出;中心换热站供热能力不能满足热用户需求。二、采用的改造方案针对存在的问题和日益突出的矛盾,几年来有计划地进行了下列改造:将2台SHL20-13A蒸汽炉改成2台29MW热水锅炉;中心换热站2台BH900-81-GS换热器、3台10SH-9A循环泵(电机110kW,开二备一)改成3台BH1200-217-SS/L波节管换热器,选用3台10SH-9A循环泵(电机110kW)和1台KDSB250-200-380循环泵(电机90kW),
自力式流量控制阀原理调节阀故障处理
自力式流量控制阀原理调节阀故障处理 自力式流量平衡阀在热网水力平衡调节中的应用越来越多。这里简单介绍一下它的工作原理。 自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成,手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。 对于手动调节阀组来说,流量G=Kv(P2-P3),Kv调节阀的大小取决于开度,开度不变,则流量G不变,而P2-P3的恒定是由自动平衡阀组控制的,比如进出口压差P1-P3增大,则通过感压膜和弹簧的作用使自动平衡阀组关小,使P1-P2增大,从而维持P2-P3的恒定,反之P1-P3减小,则自动平衡阀组开大,使P1-P2减小,从而维持P2-P3的恒定。 调节气动调节阀阀的故障处理措施。 (1)调节阀出现卡堵问题后,要迅速开,关调节阀,使用流体介质将堵塞物冲跑,还可以利用管钳将阀杆夹紧,在外加信号压力的作用下,正反用力将阀杆炫动,使阀芯闪过卡处,此时若不能解决卡堵现象,可适当增加外源压力和驱动功率,进行反复的移动,若不能回复动