中央空调风机盘管组成结构
风机盘管空调系统在集中空调系统中属于半集中式空调系统,并作为该系统的末端设置。其主要由低噪声电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进、回风口、控制器等组成。风机将室内或室外及室内外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷(热)媒水由机房集中供给。风机盘管是集中空调理想的末端装置,有降温、采暖、除湿的功能。与冷冻机以及锅炉相匹配,用于供暖和供冷系统中。风机盘管空调维修系统以其布置灵活、调节方便、节约回风管道、工作压力较低和标准化程度高的突出优点。目前已广泛应用与宾馆、写字楼、商厦、公寓、医院等高层多室的中央空调系统中。 基本组成:风机盘管主要由风机、电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进风口、出
中央空调风机盘管该怎么选?
家用中央空调逐渐普及,进入人们日常生活的各个角落,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。目前,市场上该类型产品可谓应接不暇,但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去呢?其实很简单,只要四步便可选好家用中央空调风机盘管: 1、冷量校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 2、风量校核主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒
中央空调风机盘管分类,新手请进!
风机盘管是中央空调系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下:中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、普通型; 卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型; 中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,这里是指机外静压; 中央空调风机盘管按照排管数量可以分成:两排管、三排管;还有两管制和四管制之分:两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。 风机盘管的选用要注意的:在国外风机盘管样本中,一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量,以方便用户选用。有些国外简明样本虽然仅给出名义风量,但其含义不同于我国标准规定,其一般是指一定机外静压下的风量值,所以名义风量相近的国外风机盘管,风量会比国产机组高出20%~50%。 同样需要强调的是,使用国外简明样本时,须注意