冬季混凝土施工的防护措施
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
洞口防护有哪些具体措施
洞口的安全防护设施,要根据其特点分别按洞口的大小确定。一般情况下可采取以下各项措施: (1)楼板、屋面及平台等处平面上的洞口,边长大于25Cm,用坚实的盖板加以盖设。应防止盖板移位或挪动。 (2)楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口,安装预制构件时的洞口,以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木板作盖板加以盖设。盖板搁置时,四周要保持均衡,并设有固定其位置的措施,防止发生牵动。 (3)边长50cm~150cm的洞口,盖以用钢材制作的网格,先用扣件扣接钢管等,然在网格上满铺竹笆或木板。另外,也可用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上铺遮盖物,钢筋网格的间距不能大于20cm。 (4)边长150cm以上的洞口,必须在洞口的四周装设防护栏杆,并在洞口下方张挂安全平同。 (5)垃圾井道、烟道和竖向管道等处,要随着楼层向上砌筑或设备安装而消除其洞口,或按照洞口的大小参照预留洞口的防护措施加以防护。管道井施工中,除按上述办法防护时,还需加设明显的标志。如遇施工需要临时拆移防护设施时,须报请工地负责人批准后方可拆移。当作业结束后,要立即恢复原状。
变压器漏油的种类及防护措施
2. 1空气渗漏 是一种看不见的渗漏。如套管头部、储油柜的隔膜、安全气道的玻璃以及焊缝砂眼等部位的进出空气的渗漏。空气中的水分和氧气等会慢慢地通过渗漏的部位渗透到体内,变压器内部与外边的密封被破坏,造成绝缘受潮和油加速老化等问题。 2. 2油渗漏 2. 2. 1内渗漏。 套管中的油或有载调压分接开关室的油向变压器本体渗漏。 2. 2. 2外渗漏。 焊缝渗漏和密封件渗漏,这是最易发生也是最常见的渗漏现象。 3变压器渗漏油的预防措施 3. 1选择材质良好的密封件 变压器检修及处理渗漏时,应选择耐高温、耐油性能良好的密封件。国内变压器行业最常用的密封材料为丁腈橡胶,其耐油性能主要取决于丁腈橡胶中丙烯腈的含量,丙烯腈含量越高,耐油性能越好,硬度越大,越不易变形。一般情况应选择邵氏硬度在70~80之间的丁腈橡胶。鉴定密封垫耐油性能时,一般应做密封垫老化试验以及与变压器油的相容性试验,将其浸泡在120℃的热油中168h ,然后测量其重量、体积和硬度的变化率,选择其变形不大,符合标准的
防护控制系统的防腐措施
防护控制系统腐蚀的方法主要有元器件级的卡件涂敷和外部环境的源头控制、新风稀释或密封、过滤通风(化学过滤)等措施。 一、涂敷保护技术 涂敷保护技术即直接在控制系统的板卡上涂上一层防腐蚀材料,在电子元器件表面形成防腐膜阻止或减慢腐蚀过程。目前常用的防腐涂料有硅酮橡胶、硝基清漆(单、双组分)、聚氨酯清漆(单、双组分)三大类。一般涂敷厚度控制在25-75um,保证器件良好散热。 二、控制室环境的选取 控制室应尽量处于上风侧。控制室应和主装置或主管道即腐蚀性气体源,保持合适的距离,从隔离腐蚀气体角度越远越好。控制室湿度宜控制在40%-60%之间。 具体可行的操作方法及注意点: (1)建议在控制室内安放温湿度检测仪,保证及时监测报警,保持湿度在40%-60%之间,同时还能有效防止ESD静电危险。 (2)南方高湿地区可采用中央空调系统、立式空调除湿,但需考虑空调系统自身引入外部腐蚀性气体的问题,如中央空调在空调进风处安放