连续梁支架预压沉降观测频率
a、荷载吊装前观测一次; b、荷载吊装完毕观测:支架预压荷载全部加载完毕后,应对支架及基础进行沉落量观测,支架预压各监测点最初24h沉落量平均值小于1mm或各监测点最初72h的沉降量平均只小于5mm时判为合格,即可终止预压卸除荷载。应每间隔12h对支架沉降量进行监测;当支架测点连续2次沉降差平均值均小于2mm时,方可继续加载。预压荷载卸除时,应按预压加载时的分级逐步卸载,并在卸载的过程中进行沉降量观测,分级卸载观测点应与加载时观测点相同。根据加、卸载实测数据,绘制各测量点位的加载、卸载过程变形曲线,计算支架的弹性变形。 c、数据整理 观测结束对测量数据进行处理,根据总沉降值和卸载后观测值计算弹性变形量。 沉降量设置:根据预压结果,对其他没有预压的支架设置沉降量。 预拱度的设置:在预拱度的设置计算中,预拱值根据梁体自重作用下的扰度、地基、支架的弹性变形部分设置。并按二次抛物线布设。
【探讨】关于拱式结构现浇支架为什么不要进行预压的解释
这是本人在09年4月某拱桥施工现场,与设计、监理、施工的技术人员经验交流主题。就是这个主题,使本来要进行预压的拱桥现浇支架免于劳命伤财和工期延误。虽然有设计专家与监理提出了很多要预压的理由,但都是站不住脚。就这样,这座拱桥的现浇支架没有进行预压,正常施工,当年6月就安全合拢。现在正在正常通车使用中。 通过这个工程的实践,体会最深的是:在工程技术上,不能人云亦云,不能有惯性思维,多点逆向思维对你没有害处。一件事情只要想通了,要去执行,阻力肯定会有,但只能依靠坚实的理论知识和丰富的实践经验来说服人。保证安全大家都会说,但怎么样去保证,怎么样去设计最安全、最实用的内容许多人基本都是照本宣科,一点新意都没有。 今上传这个,以供大家分享。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-10-19 13:50 编辑 ]