屋面檩条设计时拉条起什么作用?
我在进行檩条设计时,屋面板为压型夹芯板,檩条间距1.5米,跨度6米,设C180*70*20*2.0檩条,檩条中部设12钢筋的拉条。我把拉条设在檩条截面高度的中部,据上翼缘90, 基本风压: 0.420 风荷载高度变化系数: 1.056 风荷载体型系数: -1.690 风荷载标准值 (kN/m2): -0.750 屋面自重标准值(kN/m2): 0.185 活 荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪 荷载标准值(kN/m2): 0.400 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值 (kN): 1.000在荷载组合:| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合 下: 弯矩设计值(kN.m): Mx = 5.542在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下: 弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -3.458即在风的吸力下檩条下翼缘受压。当拉条作用为: 约束檩条上翼缘时,在荷载组合:| 1.0恒载+