实用干货!檩条和墙梁的正确设计方法
来源:土木吧,作者:李国胜 如有侵权,请联系删除 0 引 言 门式刚架轻型房屋钢结构(简称门式刚架)是指承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层房屋,在厂房建筑中应用非常广泛。其中檩条和墙梁的设计较复杂,涉及到屋面板和墙板的约束问题,拉条设置问题,角区、边区和中间区风荷载系数取值问题,屋面积雪分布系数取值问题,高低屋面及相邻房屋有高低差时较低屋面的雪堆积和漂移取值问题,墙梁是否承担墙板自重问题,抗风柱与钢梁下翼缘相连时在山墙风荷载作用下端开间檩条产生附加拉力问题,等等。笔者在长期的施工图审查工作中,发现绝大多数檩条和墙梁设计图纸都有错误。因此,对这些问题进行分析总结有现实意义。
屋面檩条设计时拉条起什么作用?
我在进行檩条设计时,屋面板为压型夹芯板,檩条间距1.5米,跨度6米,设C180*70*20*2.0檩条,檩条中部设12钢筋的拉条。我把拉条设在檩条截面高度的中部,据上翼缘90, 基本风压: 0.420 风荷载高度变化系数: 1.056 风荷载体型系数: -1.690 风荷载标准值 (kN/m2): -0.750 屋面自重标准值(kN/m2): 0.185 活 荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪 荷载标准值(kN/m2): 0.400 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值 (kN): 1.000在荷载组合:| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合 下: 弯矩设计值(kN.m): Mx = 5.542在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下: 弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -3.458即在风的吸力下檩条下翼缘受压。当拉条作用为: 约束檩条上翼缘时,在荷载组合:| 1.0恒载+