请教:为什么采用R22冷媒的效果远不如R410A?
这是一个将长期工作在一个温度较高场合(环境温度可能到50~60℃)的新研发系统,需要对约600CMH的室外新风进行5~10℃的降温。我配了一台冷量(冷媒R22)为1490w的压缩机(SD091CV),排汽量9.1CC。系统加氟量为400g,毛细管Φ1.5×600,参考国外加大蒸发器面积的经验,我将蒸发器面积再放大到4M^2(蒸发器为Φ7×0.35,片距2.0、迎面宽380,14孔三排管,蒸发器采用一根铜管下进下出供液方式),冷凝面积放大到近8M^2。独立配置蒸发和冷凝风扇。前几天由于助手不细心,错把R410A加了进去,运行了近3小时才发觉错加了冷媒(在用R410A时,开机1分钟左右蒸发器即出冷风,冷凝器出热风,近三小时时间排出了1.7升冷凝水)。担心两种冷媒的冷冻机油和工作压力不同,咨询了压缩机生产厂家,他们答复:400克冷媒中含有的油极少,这台压缩机误加冷媒工作时间不长,只要放空R410A,换回R22就可以,无需做其他特别的处理。排空R410A后(氮气吹管,抽1小时以上时间的真空),重新加入400克R22
更换冷媒(R22换为R410A)空调冷量增加多少?
我们知道R410A在空调工况下的单位容积制冷量比R22大约50%。比如一个3P柜式空调,只把冷媒由R22换为R410A,其余部件只做必要的安全性变动(比如冷凝器的耐压强度增强,压缩机、膨胀阀等制冷系统部件换成适用于R410A的压缩机,系统的两器及风量等配置均不变。我想知道:1、此时该柜机的冷量能达到10KW以上吗?(一般3P柜机的冷量为7.1KW左右)2、使用R410A的3P压缩机和使用R22的3P压缩机相比,除了耐压等级高一些外,有什么不同?(比如压缩机的体积,消耗功率等)以上问题由于本人见识所限,不得其解。(问一外企的技术人员,他说更换后冷量基本不变)特此悬赏征求专业见解,请大侠指点!