某娱乐空间隔声设计说明
一、项目概述及工程要求 某娱乐空间位于北京地坛公园南侧,民族文化交流中心楼内,共四层,建筑面积约4000m2,功能分区为五大分区:1)地下一层为量贩式ktv,计约2800m2;2)地上一层为disco舞厅,约1200m2;3)二层的一部分为会员夜总会,具有disco舞厅功能;约800m2;4)二层的另一部分为商务休息区,需要较为安静的环境,称为静区,约400m2;5)三层为夜总会,面积约为1000m2。 根据工程要求,为了防止五大功能区互相干扰并保证娱乐城整体对外不扰民,需要进行细致良好的隔声设计。根据建设方提供的使用时将出现的音量情况,地上一层disco舞厅的声音最为严重,大于120db(a),既有重低音造成的高声级(最大达到140db),也有由于disco产生楼板振动形成的振动辐射声级。地上一层disco舞厅的隔声设计是整个娱乐城隔声设计的重中之中。为了达到隔声要求,对disco舞厅的隔声量需要达到70db以上。 二、隔声设计内容 隔声设计包括如下几个方面: 1)disco舞厅对地下ktv的隔声设计。 2)地下ktv包房之
关于演播大厅的设计隔声中的建筑结构问题
有一个我始终不明白,就是关于演播大厅或者说播音室的隔音问题,隔音需要全浮筑设计,就是地板\顶板,隔墙全与主体分离.这样隔声效果较好,但由于内衬墙较薄,如果不与结构墙进行拉接的话,就做不太高,高厚比有问题,自己站不住,这是从结构的观点来讲的.但对于建筑方面如果拉接的话,就会有声桥,声音会通过拉接钢筋传至内墙,影响隔声效果.现在的问题是需不需要内衬墙与结构墙进行拉接,用钢筋拉接,以保证内衬墙的稳定,或者将内衬墙做成钢筋混凝土与浮筑地板的钢筋砼一体,还是拉接一下,因为我知道保温构造中,内衬墙与主体墙之间填充保温材料的那种构造或者是中间留设空气夹层加贴铝伯的那种构造,是用钢筋拉接的,这样从建筑保温构造中是不利的,因为会产生冷桥.但实际中是这样做的.不知道隔声是不是也是这样的,请各位建筑及结构设计高手指教.本人不胜感激之至.