请教柴油发电机的型号:64GF7-0.4KV/50HZ 250KVA-3P和PM250正负0.4/50hz-3p这两个型号里面的数据各代表什么意义?
公司停电时,用30KW的柴油发电机给园区网服务器供电,未带其它任何设备,UPS因低频报警,当提高发电机频率时,UPS高电压报警,如何处理。请详解。
各位高手前辈请指教一下,我处有一台20KW柴油发电机,只要一停机就失磁,接着就发动不起来,一充磁又可以正常工作,但是只要一停机就又不发电了??谢谢指教
我处有一台20KW柴油发电机,只要一停机就失磁,发不出来电了,此时一充磁就好了完全正常运行,但是只要一停机,就又发不出来电了??那位高手前辈赐教一下,非常感谢:handshake
引水渠道施工中投标报价时采用的电网电价,现业主无法提供电网接点,改为柴油机发电用于施工用电,请问柴油发电机的型号如何确定。
华全SC300千瓦柴油发电机型号参数一览,以下介绍仅供用户参考,具体机组参数规格请咨询华全动力! (一)整体式参数-发电机组参数 发电机组技术参数: 机组型号:HQ300GF 稳态电压调整率(%):≤±1 &nbs
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。 (2)采用过速继电器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。 (3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
柴油发电机组能够普遍得到使用者的青睐,与柴油发电机组自身的特点分不开,发电机组具有容量等级多,效率高。燃油消耗低等特点,而且近年来,国产柴油发电机组在质量上与进口柴油发电机组相比较,也占有一定的优势,目前柴油发电机组出口数量和容量都有了新突破,出口数量已达总销量的40%。一些发电机组企业还设有海外营销和技术服务部门,保证了出口业务的连续性和不断扩大市场份额。目前,我国大容量机组的国际市场也正在逐步拓展。 我国内燃发电机组产品出口的主要国家和地区是巴基斯坦、菲律宾、印度尼西西和非洲、中南美洲的一些国家。 为了便于对柴油发电机组、康明斯发电机组的生产管理和使用,柴油发电机组的编号都有统一规定,不同符号含义同,我们来具体了解一下。 列和符号含义如下 1---输出额定功率(KW),用数字表示。 2---输出电压种类G代表交流工频;P代表交流中频;S代表交流双频;Z代表直流。 3---发电机组类型;F代表陆用;FC代表船用;Q代表汽车用;T代表挂车用。 4---控制特征,缺位为
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑 现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 编辑 谁能发个图片上小弟看看啊,还有 发电机供电的话 还需要无功补偿柜吗
想问下柴发烟囱直径和烟囱拐弯次数有关吗,例如烟囱拐一次往沿井道直上一层室外和拐三个弯出一层室外,有关系吗,还是说这个拐弯次数可以忽略不计,只考虑烟管长度与之的关系.
本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 编辑 如图,从柴油发电机处引一根电源线和1根控制线进箱变低压进线柜的双电源切换开关,可以实现市电失电时自启动柴油发电机的功能么?柴油发电机处需要设独立的输出配电箱么?柴油发电机自带的控制屏可以输出电压么?还是只有控制功能呢?